dimmentius5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4444


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimmentius5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток. В ТМ 6.07 в источниках/приемниках, для контроллеров серии WinPAC нет модля для плат i-8144IW, подскажите пожалуйста каким образом организовать работу с данными платами. Спасибо.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нет, этот модуль не поддерживается. Насколько я понимаю реализованы только модули УСО, а модулей расширения в поддержке нет и врятли будет.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimmentius5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4444


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimmentius5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хотелось бы получить ответ от службы технической поддержки. При заказе менеджер уверял, что возможность работы с данными платами в ТМ есть.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Дааа? Ух ты, тогда я тоже подожду ответа техподдержки, тоже интересно стало.

Единственный вариант, который возможен именно в отношении этого модуля - следующий:
Так как это модуль дополнительных СОМ-портов, то по идее при его добавлении, если в самом ядре ОС WinCE прописан его драйвер самим ICP-DAS, который превращает его в обычный системный СОМ-порт ОС WinCE и предоставляет всему ПО штатный WinAPI-интерфейс к нему, то "теоретически" МикроМРВ ТМ6 сможет с ним работать как с обычным системным портом, как он работает и с СОМ0, и СОМ1, и СОМ2, и СОМ3, которые аппаратно стоят на этой материнке. Тогда для проекта это не модуль УСО - а вообще прозрачная железяка, в проекте ТМ вы только создаете компонент СОМ-порта, по которому и описываете источники-приемники того, что по нему подключаете. Но вот у меня ооочень сильные сомнения, что ICP-DAS сделала драйвер этого модуля штатным драйвером типа Plug-n-Play ядра ОС WinCE этого контроллера. Обычно они все функции работы с модулями размещают в своих подключаемых библиотеках для разработчиков конечных продуктов под устройство.
Хотя, я могу и ошибаться - дождемся ответа от Адастры. [Пдмигивание / Wink]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно, этот расширитель поддерживается на уровне системных COM-портов, через системный API.
Т.е. в проекте удаленные УСО подключаются через эти COM-порты также, как и через "родные" COM-порты.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrix           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы используем модули i-8142iW. После конфигурирования в ОС, ТМ обращается к ним как к обычным СОМ-портам.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2