Здравствуйте!

Подскажите, есть ли возможность опроса контроллера FX3U с помощью группового запроса, а то регистров много и хочется получить их одним либо несколькими запросами. Использую FX3U-ENET и протокол MELSEC.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обязательное условие для формирования групповых запросов - последовательные адреса запрашиваемых переменных одного типа.
Если Вы запрашиваете с помощью каналов ChGroupReq, то групповой запрос формируется автоматически.
Если Вы используете числовые каналы запросов, то групповые запросы формируются при условии, что IDE каналов, соответствующих последовательным переменных запроса, возрастают. Например, если запрашиваются регистры одного типа с адресами с 10 по 15, то для формирования группового запроса достаточно, чтобы соответствующие им каналы имели IDE 236, 237, 345, 357, 401, 432.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2