Можно ли получить данные с тепловычислителя ВКТ-7 на MicroRTM (WinPAC) по RS-485? В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 он есть, но протокол указан OPC Server.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Драйвера для подключения тепловычислителя ВКТ-7 к MicroRTM для WinPAC CE не существует. Протокол использует некоторые компоненты Modbus RTU, но имеет очень много существенных отличий. Надо писать специальный драйвер.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
То есть в данном случае нам не поможет и создание драйвера к SCADA TRACE MODE без программирования с использованием канала CALL.Vector?
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Механизм CALL.Vector в МикроМРВ для WinPAC CE поддерживается. Если Вам удастся реализовать все требования протокола с помощью этого механизма, такой драйвер будет работать. У нас нет возможности детально прорабатывать протокол этого вычислителя.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Хорошо бы в Вашем списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 добавить информацию о том, какие именно программные продукты поддерживают данные контроллеры и УСО.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
CALL.VECTOR здесь не поможет)) У ВКТ7 достаточно не простой протокол и он очень далек от ModBus. Пишу это, потому что реализовывал протокол обмена с ВКТ7 для своего сервера, который используется для опроса различных приборов через gprs канал.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если реализовывать протокол в полном объеме, то без написания специального драйвера не обойтись. Но если не изменять списков и типов запрашиваемых значений, а также их свойств, то задача чтения текущих и архивных данных существенно упростится и, вполне возможно, при текущем функционале канала CALL.Vector она решаема.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Есть ли реализация данного обмена текущих и архивных параметров через канал CALL.VECTOR. Может скинете примерчик, чтобы разобраться?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
FiXiZ
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5069
отправлено / posted
Я хотел сделать драйвер под считывание с TraceMode, да времени пока нету. Планирую в ближайшем будущем.
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Ведем обмен с ВКТ-7(с RS-232,485) через драйвер.Разработали свой драйвер(t11) для обмена с МРВ.Драйвер получился не простой, пришлось реализовывыть многопроходный обмен. Получаем текущие значения и итоговые данные.Архивы не поддерживаются.Групповой запрос не реализован, только одиночный.
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |