Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Подключение ТРМ202 в TraceMode6

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение ТРМ202 в TraceMode6
Kairat
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kairat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, Уважаемая тех. поддержка!
Не могу подключить ТРМ202 к trace mode 6. Все делаю по инструкции:
1. Установил драйвера для ТрейсМоуд в главную директорию;
2. Задал параметры канала UniversalPLC_type4_1 в источниках/приёмниках (0х0; 0х3; 0хС; 0х16; 0х16), адрес прибора 30.
3. Настроил СОМ-порт, записав в файле driverRS485.cfg: COM1 A 0 2 8 9600 (преобразователь интерфейса ADAM 4520);
При запуске проекта выводится ошибка открытия СОМ-порта: Failed to open COM1 port.
Может я что-то не так настроил. Через "Конфигуратор" связь с ТРМ202 идёт нормально.

Сообщения / Posts 67 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо, Вы используете драйвер типа Type 12, поставляемый ОВЕНом.
В этом случае не надо задавать порт в узле.
Возможная причина ошибки инициализации COM-порта драйвером в том, что порт занят другим приложением, м.б., Конфигуратором или со стороны МРВ.

Обмен с прибором ТРМ202 может поддерживаться драйвером Owen485_Gpoup (см.HELP) или встроенным драйвером Modbus.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.