mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
Добрый день! Уважаемая техподдержка, пришлите пожалуйста пример OPC HDA реализации с ТМ, а то с ТМ впервые работаю - многих мелочей не знаю. Спасибо.
[ 02.11.2012, 09:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Отправлено. Для связи с Меркурий 230 в TRACE MODE есть хороший встроенный драйвер, считывающий как текущие данные, так и архивы, и рассчитывающий статистику. Правда он доступен только в проф. версии. См. http://www.adastra.ru/products/drivers/Mercury/
С помощью данного драйвера 1 счетчик считается 1 каналом? сколько переменных со счетчика можно вложить в один канал?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В примере показано, что с помощью одного канала связи считываются 4 параметра, измеряемых счетчиком. В зависимости от потребности количество считываемых параметров может увеличено при проектировании (см.соответствующий раздел справочной документации "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками").
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
Добрый день! я видео смотрел и хелп тоже. даже повторил пример (правда в базовой версии). потом зашел на вкладку информации о проекте и увидел сообщение что использовано 6, осталось 65529. собственно вопрос можно сформулировать так: имея МРВ+ 6.08профессиональная на 511каналов/22счетчика можно добавить 22 счетчика и при этом количество задействованных под них каналов станет равным 22, либо же число каналов станет равным 22*N (где N - кол-во параметров с каждого счетчика) ?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Число каналов, используемых для опроса счетчика, зависит от того, какие параметры требуется с него считать.
Например, с использованием всего двух каналов (CGR.main и CGR.86=0x11) можно считать частоту и напряжения по трем фазам.
Если в Вашем тестовом проекте есть только каналы опроса электросчетчика и все интересующие характеристики Вы получаете, то на организацию обмена с 22-мя приборами будет затрачено 6*22=132 канала.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Число каналов, используемых для опроса счетчика, зависит от того, какие параметры требуется с него считать.
Например, с использованием всего двух каналов (CGR.main и CGR.86=0x11) можно считать частоту и напряжения по трем фазам.
Если в Вашем тестовом проекте есть только каналы опроса электросчетчика и все интересующие характеристики Вы получаете, то на организацию обмена с 22-мя приборами будет затрачено 6*22=132 канала.
Спасибо за ответ. т.е. получается что остается 511-132(6*22)=379 канала. т.е. в общем случае: 1счетчик<>1канал, и кол-во параметров с счетчика<>количество каналов, а все зависит от типа требуемых параметров. тогда вопрос такой: на что влияет характеристика лицензии максимум 22счетчика, если в конечно итоге расходуются лицензируемые каналы (511). и ещё позвольте вопрос (пока не нашел ответ): чтобы подключить 22 счетчика нужно создавать 22 раза UniversalPLC_type1 и в них указывать конкретные адреса счетчиков, либо же создать один UniversalPLC_type1 в нем адрес не указывать, а потом задавать адрес поочередно. как правильно?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Лицензионное ограничение в 22 счетчика электроэнергии влияет только на возможное число опрашиваемых приборов.
2. Правильно создать 22 источника и каждый сконфигурировать в соответствии с настройками счетчиков.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: 1. Лицензионное ограничение в 22 счетчика электроэнергии влияет только на возможное число опрашиваемых приборов.
2. Правильно создать 22 источника и каждый сконфигурировать в соответствии с настройками счетчиков.
Добрый день! Спасибо за Ваши ответы. Я подключился в двум счетчикам Меркурий 230 по RS-485. сейчас вычитываю параметры: токи и напряжения по фазам, энергии от сброса с помощью МРВ+. Требуется реализовать следующий функционал (Оператор будет сидеть за NLL): 1) по требованию оператора выводить значения потраченной энергии (кВт*ч) в общем случае за произвольный промежуток времени (т.е. например от 21:19:34 21 окт 2012 по 08:47:56 02 ноября 2012). 2) значения энергии из п.1 необходимо отображать по технологическим линиям. в каждой линии по несколько счетчиков, т.е. нужно суммировать показания счетчиков.
собственного вопрос в том как лучше подойти к решению п.1 и 2: делать выборку из СПАД, либо же поможет универсальный механизм? (тут вижу проблему в том, что универсальный механизм, а точнее даже сказать счетчик, содержит показания по дням, месяцам, годам)
и третий вопрос о коэффициентах трансформации. как их правильно учесть в подсчете энергии? с помощью параметра EMUL=<значение>; в атрибуте Дополнительно?
отправлено / posted
1. Насколько понял, усредненные значения параметров, хранящиеся в архивах счетчиков, Вас не устраивают. В таком случае, можно в реальном времени архивировать, поступающие со счетчиков значения в СПАД-архив и далее работать с ними.
2. Используйте каналы сумматоры - CGR_sum (смотрите раздел справочной системы "Универсальный механизм обмена с электросчетчиками").
3.Если есть необходимость, то коэффициент можно задать в строке "Дополнительно" источника. В таком случае, вместо коэффициентов, заданных в самом счетчике (они подчитываются Trace Mode при старте обмена) будут использоваться коэффициенты, заданные в строке "Дополнительно".
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
mikhalych
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5853
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: 1. Насколько понял, усредненные значения параметров, хранящиеся в архивах счетчиков, Вас не устраивают. В таком случае, можно в реальном времени архивировать, поступающие со счетчиков значения в СПАД-архив и далее работать с ними.
По первому пункту прошу пояснить. Мне что нужно: необходимо просто взять значение энергии из СПАД на временную точку B и вычесть из неё значение энергии на временную точку А и получится энергия за время от А до B. Это можно сделать стандартно в МРВ? полученное число надо просто отобразить на мониторе.
quote:3.Если есть необходимость, то коэффициент можно задать в строке "Дополнительно" источника. В таком случае, вместо коэффициентов, заданных в самом счетчике (они подчитываются Trace Mode при старте обмена) будут использоваться коэффициенты, заданные в строке "Дополнительно".
Т.е. по умолчанию универсальный механизм их использует и корректирует показания по ним. я правильно понимаю? просто у меня на столе сейчас два счетчика (пока с прямым включением), коэффициенты трансформации по I=U=1. когда будет стоять на объекте, будет включение через трансформатор тока 300/5. Если вбить коэффициенты трансформации в сам прибор, то универсальный механизм обмена сам скорректируем энергию по прочитанным параметрам трансформации?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1.Реализовать обработку данных из СПАД-архива можно с помощью канала Call.DiffSnap (смотрите раздел справочной системы "Дифференциальный срез локального архива").