Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Чтение месячной энергии из Меркурия 230

   
Автор / Author Тема / Topic: Чтение месячной энергии из Меркурия 230
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Используем универсальный механизм обмена для чтения текущей накопленной энергии,параметр 0х85(энергия со сброса).
Значение этого параметра считывается нормально.Значение параметров, задающих месячную энергию считываются,но равны нулю.Хотя через собственный конфигуратор Меркурия они видны.
Счетчик со встроенным тарификатором - Меркурий 230ART-03 CN.
Как прочитать значения энергии с начала месяца?

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для считывания значений энергии с начала месяца необходимо использовать параметр 0x9E.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уже пробовали этот параметр (0x9E), но значение энергии за месяц равно нулю,хотя в конфигураторе Меркурия это значение присутствует.
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Согласно протоколу Меркурий 230 (версия 227), счетчик Меркурий в явном виде не считывает значения энергии с начала месяца (таблица 5).

Что бы получать в реальном времени значение энергии с начала месяца необходимо, используя параметр 0x85, запомнить значение энергии на начало месяца и сравнивать его с текущим значением энергии.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2