Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gukov P.S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. В источниках/приемниках в списке модулей WinPAC отсутствует устройство i-87028CW.
Чем его можно заменить, либо как добавить.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Должен работать вариант:
- выбрать модуль i-87024,
- скопировать в той же группе имеющиеся 4 компонента AO,
- задать новым компонентам в настройках "Канал" соответственно 5, 6, 7, 8.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gukov P.S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ок, спасибо, попробуем.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Gukov P.S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробовал сделать как вы сказали, загрузил на тестовый стенд, при попытке поменять силу тока, передав в атрибут in на выходе АО#1 первого модуля ничего не происходит (к примеру с 0 на 10) замеры делали мультиметром, и в параметр ReadBack не возвращается значение ReadBack#5[?++]15:52:50.000:0
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У Вас должен быть создан COM-порт, настроенный в соответствии с нашей документацией.
Задайте в файле конфигурирования запуска узла *.cnf ключ
DEBUGON=200

В профайлерном протоколе узла должны быть сообщения о работе по указанному COM-порту.

Проверьте на том же слоте работу других модулей I-870xx.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.