Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733
отправлено / posted
Добрый день. В источниках/приемниках в списке модулей WinPAC отсутствует устройство i-87028CW. Чем его можно заменить, либо как добавить.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Должен работать вариант: - выбрать модуль i-87024, - скопировать в той же группе имеющиеся 4 компонента AO, - задать новым компонентам в настройках "Канал" соответственно 5, 6, 7, 8.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733
Gukov P.S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6733
отправлено / posted
Попробовал сделать как вы сказали, загрузил на тестовый стенд, при попытке поменять силу тока, передав в атрибут in на выходе АО#1 первого модуля ничего не происходит (к примеру с 0 на 10) замеры делали мультиметром, и в параметр ReadBack не возвращается значение ReadBack#5[?++]15:52:50.000:0
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У Вас должен быть создан COM-порт, настроенный в соответствии с нашей документацией. Задайте в файле конфигурирования запуска узла *.cnf ключ DEBUGON=200