sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Есть необходимость опрашивать приборы с протоколом ModBus RTU и интерфейсом 485 по радио каналу. Производители предлагают модемы с WI-FI и rs-485(такая модель :" PROMODEM WiFi-485"), но предполагается что скада может формировать запросы в режиме "Modbus RTU over TCP". Возможна ли реализация таких запросов с помощью встроенных в ТМ 6 драйверов Modbus TCP\IP?
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
А если у меня есть еще и обычный ModBus RTU по сети RS-485 и Modbus TCP\IP используется , то получается ключ "MDBRTU=ON" помешает работе этих каналов, или этот ключ можно задавать в строке "Дополнительно/IP-адрес" для каждого источника отдельно ?
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
-нет ключ выставляется только для ModBusTCP отдельно для каждого устройства(IP адреса) -в строке дополнительно можно задать MDBRTU_ON -также он будет прописан в файле "tcp_modbus"
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ключ "MDBRTU_ON" задается в строке IP-адрес/Дополнительно каждому Источнику/Приемнику отдельно.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия