Не работает связь с Ломиконтом 110 в ТМ 6.04 (профессиональная и базовая). Версия ТМ 6.03.1 (базовая)- связь работает без проблем.
В чем тут может быть дело?

[ 17.11.2006, 13:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Драйвер для Ломиконт 110 и его подключение в релизе 6.04 не изменялись.

Вы взяли работающий проект 6.03.1 (базовый), сконвертировали его в 6.04 (базовый) и запустили под профайлером 6.04 (базовым)? И он не работает?

В чем проявляется эффект "не работает связь"?
Идут ли запросы? Выставляется ли недостоверность? Что пишется в протоколе профайлера?

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Морозов
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2076


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Морозов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Протокол ver. 6.03.1 (базовая)- нормальная работа.
INF_LOAD:Starting... L110_603_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.03.1
INF_LOAD:Load Channels = 2
INF_LOAD:Templates=1
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_RTM:start time is 0.109 s
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_RTM:Max basy count = 0
INF_RS:COM1 TRANSACTION=41 ERROR=0 TIME=28.156
INF_RTM:stop time is 3.313 s
INF_RTM:number of calculation = 41
._.:END OF WORK

Протокол ver. 6.04.0 (базовая)- тот же проект загруженный и запущенный в версии 6.04.0. При загрузке в компоненте LOMIKONT#1 тип переменной устанавливается "нет" (был "АВ"), группа устанавливается "9" (была "0").
INF_LOAD:Starting... L110_603_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.04.0
INF_LOAD:Load Channels = 2
INF_LOAD:Templates=1
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_RTM:start time is 0.11 s
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
.
.
.
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
INF_RTM:stoping...
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=c0
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
INF_RTM:Max basy count = 0
WRN_RS:COM1 error 9 ARG_000
INF_RS:COM1 TRANSACTION=42 ERROR=42 TIME=15.906
INF_RTM:stop time is 3.094 s
INF_RTM:number of calculation = 20
._.:END OF WORK

Протокол такого же проекта написанного и запущеного в ver. 6.04 (базовая).
INF_LOAD:Starting... L110_604_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.04.0
INF_LOAD:Load Channels = 2
INF_LOAD:Templates=1
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_RTM:start time is 0.109 s
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=c0
INF_RTM:Max basy count = 0
INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=16.078
INF_RTM:stop time is 3.141 s
INF_RTM:number of calculation = 21
._.:END OF WORK

Есть ли возможность скачать версию 6.03.1 (профессиональную) что-бы мы могли пока работать, до выяснения причин отсутсвия связи в версии 6.04.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Эта ошибка была исправлена в релизе 6.03 и по недоразумению всплыла снова в 6.04.
Послал Вам скорректированный файл baseeditor.conf.bin на morozsa@yandex.ru. Замените им файл в папке baseeditor.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Морозов
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2076


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Морозов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Заменил. Теперь все работает. Спасибо.
Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2