Сергей Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2884
отправлено / posted
Здравствуйте!
На расширение существующего проекта решили взять счетчики пара и повесить их на универсальный счетчик СТД фирмы Динфо. Решение было вызвано наличием поддержки СТД протокола modbus. Только взглянув на описание протокола, у меня возникли подозрения, что он, возможно, не будет воддерживаться в вашей системе. Проконсультируйте, пожалуйста: В стандартном modbus запрос на чтение, запись и прочее идет функциями с номерами 03h-06h, 14h. Но в описании на СТД функции начинаются с 50h!. Можно ли с ним работать группой каналов MODBUS? Мне видится, что нет, так как номера функций в каналах ТМ совсем другие...
отправлено / posted
К сожалению, с данными функциями через источники приемники Trace Mode не работает. Но вы можете воспользоваться каналом Call.ChGroupRеq с привязкой MODBUS.R_FIFO_Queue.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |