Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Обмен modSim32 и TRACE MODE

   
Автор / Author Тема / Topic: Обмен modSim32 и TRACE MODE
Шмидт Сергей Петрович
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2657


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Шмидт Сергей Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Что-то у меня ни как не получается произвести обмен между приложениями по TCP/IP.
Подскажите, к примеру что нужно выставить в modSim32 и в TRACE MODE 6. Потому что в modSim32
учавствуют ID, адрес, количество регистров и функция например 03 а в TRACE MODE 6 номер порта 502, адрес, канал. IP адрес понятно протокол TCP/IP выставлен направление тоже. Передавать и принимать мне нужно числа с плавающей точкой.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После коннекта modSim32 по сети надо задать ему
1. В меню Display - Float(Swapped).
2. ID - адрес устройства, который Вы задаете в проекте Trace Mode 6.
3. Адрес и количество регистров - массив переменных, который покрывает адреса переменных, используемых в проекте Trace Mode 6.
4. Modbus Point Type - 03: HOLDING REGISTER.

В проекте Trace Mode 6
1. Использовать функцию Rout_Float(3).
2. Адреса переменных в проекте задавать на 1 меньше, чем в modSim32. Например, для переменной 40003 в modSim32 в проекте надо задать 2.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!

Мучает аналогичная проблема - нет обмена. но передавать надо булевые и dint переменные. на ваш эл. адрес написал и выслал пробный проект - но хотелось бы и здесь услышать ваши советы - как по TCP/Ip передавать и принимать такие переменные

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Вашем проекте есть нестрогость в выборе типов каналов для функций Rin_Word(4) и W_Word(6) - они должны быть HEX16.

И есть ошибка - 2 SLAVE с одинаковыми IP-адресами имеют одинаковые порты. Так работать нельзя. Или IP-адреса или порты у SLAVE должны быть разными.

Проверил Ваш проект на ModSim32 поочередно для всех используемых в проекте функций - работает.

Следует иметь в виду, что Trace Mode 6 не позиционируется для работы на виртуальных ОС. Работайте с лицензированными штатными ОС Windows.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тогда просьба - перешлите мне пожалуйста обратно переработанный Вами проект чтоб я мог посмотреть на свои ошибки))
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
насчет SLAVE я их поочередно подключал к модсим - думал что особой разницы в этом нет и самое что интересное как раз переменные типа float также не работали - а насчет НЕЧ 16 - дак я как в примере создал Rin_Word(4) и W_Word(6) и закинул их в RTM он их автоматически так создал.

[ 02.08.2012, 14:27: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я Ваш проект не перерабатывал, только IP-адрес заменил на свой.
Перепроверил: в Вашем проекте компоненты Rin_Word(4) и W_Word(6) из слоя "Источники/Приемники" D&D перенес в узел - создались каналы HEX16.

Для получения данных из HOLDING-регистров в формате FLOAT по функции Rout_Float(3) в ModSim32 надо задать массив HOLDING-регистров, а в меню Display - режим Float(Swapped).

Ничего дополнительно для моделирования Вашего проекта я не делал.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
сделал по вашему совету - заходил не из под виртуалки - а сигнал по прежнему не проходит(( какможно проверить наличие прохождения сигнала как со стороны модсима так и со стороны ТМ6??? потому как при конектинге - связь устанавливается - по крайней мере - мигающее сообщение " not connected!" со стороны модсима пропадаетю
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проверить связь можно заданием ключа DEBUGON=400 в файле TMcom_xx.cnf (см."Приложения/Задание параметров работы мониторов").
В протоколе профайлера должны появиться сообщения о попытках коннекта со стороны Trace Mode 6 и об ошибках связи.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
сдалал как вы и написал - создал файл. cnf
переменную @debug и аналогичный канал - запустил и в протоколе профайлера появилось сообщения об ошибке связи:
(13:10:29) ERR_TCP:invalid connect for unit_xx addr=172.16.0.1[502] err=10060

что это мб за ошибка? подскажитье пжлста

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это код ошибки, возвращаемый ОС.
"Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик".
Необходимо проверить корректность связей между ПК (включая политику безопасности, настройки брандмауэра, например) и доступность портов 502.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
вообщем, от ошибки связи удалось избавится - но и сообщения об установлении связи нет. выслал вам свой пробный проект - убедительная просьба если там есть ошибка или даже ее нет- то пжлста настройте как надо и перешлите мне обратно - а то 4 дня сижу с такой проблемой((
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как Вам удалось "избавиться от ошибки связи"?
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
взял 2 других компьютера- поставил на них необходимое по и запустил - ошибки нет но и записи об соединении тоже нет как впрочем и передачи данных
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ошибок в проекте Trace Mode 6 мы не обнаружили.
Сообщений об ошибках связи Вы не могли получить, потому что имя файла TMcom_ProbaModBus3_0.cnf.txt неверное.
Этот файл должен именоваться TMcom_0.cnf

Необходимо учесть, что на попытки коннекта уходит около 0.5-1 мин. Поэтому сообщение об ошибке связи в момент запуска профайлера не появится. Надо подождать около 1 мин.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ryazanovmtechprom
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5671


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ryazanovmtechprom           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Переименовал файл в TMcom_0.cnf. Все остальное оставил прежним. Запустил модсим 32 - создал 3 inputregister (2 float swapped и 1 hex) и 1 holding register (hex). id device - 1 у всех и modbus/tcp svr - 502. Файл ip_modbus ;502 Port
1 172.16.0.1
запустил - попробовал передать значение в holding register подождал 20 минут и ничего по связи, а точнее вот что забилось в протокол профайлера:
(13:55:20) INF_LOAD:Starting... ProbaModBus3_0
(13:55:20) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(13:55:20) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(13:55:20) ._.:RTM
(13:55:20) INF_LOAD:max channel = 65535
(13:55:20) INF_LOAD:Load Channels = 5
(13:55:20) INF_LOAD:Templates=0 (math=0 sql=0 scr=0 doc=0 pnl=0)
(13:55:20) INF_LOAD:Objects = 3
(13:55:20) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(13:55:20) INF_LOAD:LoadTime=0.374s CalcPeriod=550ms
(13:55:20) INF_RTM:free_mem=565(595) handle=0 user=0 gui=0 after load
(13:55:20) INF_RTM:DayLight disabled
(13:55:20) INF_RTM:start time is 0.031 s
(13:55:20) INF_RTM:free_mem=565 handle=0 user=0 gui=0 after start
(13:55:25) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(13:55:25) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(13:55:25) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=0,0 update=0
(14:15:45) INF_RTM:stoping...
(14:15:46) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(14:15:46) INF_RTM:stop time is 2.293 s
(14:15:46) INF_RTM:number of calculation = 2168
(14:15:46) INF_RTM:END OF WORK

никаких попыток даже вступить в связь не обнаружено((

Сообщения / Posts 49 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отсутствие сообщений о попытках коннекта и об ошибках говорит о неправильной диагностике.
Целесообразно перевести обсуждение проблемы в рабочем порядке по почте.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2