Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть связь ТСРВ024 с родным ПО по rs232. Пробуем установить связь с TM также по 232му. удается считывать только лишь один любой регистр из прибора. При запрашивании 2-х и более приходят нули и в приборе на каждый запрос выдается сообщение - ошибка CRC. Есть предположение, что это связано с задержками и межбайтовым интервалом. Если да, то подскажите какими их лучше выставить в TM. В приборе стоят максимальные: 100 и 200 мс соответственно.
Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Непонятно, какой протокол обмена у TCPB024. Можно предположить, что речь идет о Modbus RTU?
Хорошо бы уточнить по описанию прибора (контроллера) особенности реализации протокола Modbus.
М.б., контроллер не поддерживает групповых запросов Modbus? Или имеет другие ограничения?

Межбайтовый интервал во встроенном протоколе поддерживается на уровне стандарта Modbus.
Задержку между транзакциями в мсек можно задать в настройках COM-порта таймаутом RS-передача.

2. Ваши права в форуме расширены в соответствии с зарегистрированной лицензией.

Сообщения / Posts 17101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, со связью разобрались.
Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
что было со связью?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно, интересно, что же было?
Сообщения / Posts 17101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Предыстория, может кому пригодится.
Со взлетовского форума мой пост:
Здравствуйте.
Пытаемся подключить ТСРВ024 по RS485 к ПК.
ПК - ноутбук Samsung R700, ОС - Vista Home, преобразователь USB-RS485 производства Delta IFD6500.
После прочтения форума понял, что источником проблем может быть преобразователь. Но следующее не укладывается в эту версию:
При попытке связи в УП выдается сообщение - Ошибка контрольной суммы. Это говорит о том, что прибор все-таки ответил. НО...в приборе в пункте статистика все запросы по нулям.
Подскажите, в чем проблема?
Также вопрос: на какое максимально расстояние будет устойчивая связь по RS232?

Что в итоге получилось:
1. Проблема с 485м осталась. Отсюда вывод для других пользователей: осторожнее с преобразователем IFD6500 и тсрв-024. Придется помучиться) Да, кстатит еще пробовали IFD8500.

2. Перешел на 232 - все заработало. Витую пару 20 метров подключил - работает. Проблема с 232м была решена правильной настройкой com-порта в Trace Mode. А то я привык что с настройками по умолчанию все работает. А по умолчанию там RS=0. плюс еще к этому сразу пытался читать тепло, потребленное абонентом. А его запрашивать надо аж из 4х регисторв! В среду попробую считать это значение (давление, температуру, расход прочитал) и поиграюсь со скоростями. Узнаю максимальную на 20м.

Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почему не использовать распространенные конверторы RS232/485, например, ICP CON 7520 с автоматическим управлением приемо-передатчиком?
Для них действительно все установки идут по умолчанию.

Сообщения / Posts 17101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Demus1
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Demus1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что проектировщики прописали, то и закупили.
Да, в результате 232й работает с преобразователем usb/rs232 TU-S9.

Сообщения / Posts 92 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2