Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Отчет тревог

   
Автор / Author Тема / Topic: Отчет тревог
W.gf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4071


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for W.gf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
[crazy / сумасшедший] В отчете тревог узла в столбце сообщение не отображается первая буква хотя в текстовом файле Alarm.txt записи с первой буквой. [А-а! / Eek!]
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, проект на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
Уточните, в каком исполнительном модуле такой эффект имеет место и в каком релизе.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техподдержка !!!!!

У нас релиз ТМ6 6.07.7, повторяется такая же ошибка как описано выше:
"" В отчете тревог узла в столбце сообщение не отображается первая буква хотя в текстовом файле Alarm.txt записи с первой буквой. ""

Решили этот вопрос в словарях ставить пробел перед первой заглавной буквой.
Как бороться с системными сообщениями, проблема остается???
К примеру, START, STOP отображается TART, TOP

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте используемый формат даты и времени в редакторе узла.

В справочной системе в разделе ГЭ «ОТ узла» написано:
«Для корректной работы ГЭ ОТ узла рекомендуется задать формат даты как %d.%m.%Y или %d/%m/%Y (на вкладке Отчет тревог/Дамп/Параметры редактора узла).»

Либо полностью задайте в редакторе узла формат даты (%d.%m.%Y вместо %x), либо выставите рекомендованный формат в настройках операционной системы.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за поддержку !!!

Выставили формат который вы указывали выше, все стало отлично, но в самом отчете тревог стало не указывается время и дата,вместо дата и время аварии отображается 0.
Решили эту пробелу из операционной системы, выставили в языковых параметрах, разделителем даты времени запятую "," но при создании базы данных с помощью Microsoft Acces как указывалось в документации к ТМ6 надо выставлять разделителем даты времени точку "."
Может это ошибка ??? НЕ ЛОГИЧНО. Базу мы не проверяли после изменения...

Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пробел между %d.%m.%Y и %H:%M:%S не поставили.

Пример строки задания формата:%d.%m.%Y %H:%M:%S

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sinegub_mihail           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас как раз стоял пробел между годом и часами, и сейчас стоит.
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задание формата даты и времени в редакторе узла в формате "%d.%m.%Y %H:%M:%S" должно обеспечить корректное отображение ГЭ "Отчет тревог".

Из формата видно, что разделителем между часами, минутами и секундами является точка. Разделителем между днем, месяцем и годом является ":". А разделитель между датой и временем - пробел.

Если у Вас не происходит корректного отображения информации в "Отчет тревог", то отправьте проект на проверку на hotline3@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2