У меня два контроллера modbus-ip с разными естественно ip адресами. Если сохранять проект для МРВ первый раз (когда нету папки RTM_1) все делает хорошо и файл ip_modbus выглядит так: ;502 Port 100 RECTIMEOUT 0 TIMEOUT 5 ERROR 5 OFFCOUNT 1 192.168.10.33 2 192.168.10.224 554346688 Port 258 192.168.10.33 Если запустить узел он видит оба контроллера и все работает. Если после этого сохранить для МРВ еще раз, то тот-же ip_modbus выглядит так: 554346688 Port 100 RECTIMEOUT 0 TIMEOUT 5 ERROR 5 OFFCOUNT 1 192.168.10.33 2 192.168.10.224 554346688 Port 258 192.168.10.33 хотя в проекте ничего не менялось!!! Естественно он при этом контроллеров не видит. Лечится легко - изменением первой строки, но так нужно делать при каждой перезаписи проекта для МРВ. Что-то явно не так. Подскажите куда хоть копать. Кстати, пока работал с одним контроллером такой фигни не было.
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alex210271
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4421
отправлено / posted
А где-то можно найти патчи не дожидаясь пока обнаружишь ошибку и задашь вопрос в техподдержку? И список исправлений?
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alex210271
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4421
отправлено / posted
Может этот сбой в коде уже правился, да только не поправился. У меня все осталось по прежнему: см пост от 16-02-2011 16:51.
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Не забудьте перед проверкой стереть файл стереть файл ip_modbus. В нем может сохраниться старое задание порта.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alex210271
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4421
отправлено / posted
Основной проект выслать не могу. Но я сделал тестовый. Все тоже самое после запуска проекта в профайлере и его повторной трансляции в файл ip_modbus в первую строку записывается ошибочное значение, что приводит к отсутствию связи с обоими контроллерами. Хотя при первой трансляции все записывается правильно. Я понимаю что это только во время разработки и на работу в МРВ не скажется, но надоело править ip_modbus все время. Тестовый проект отправил с темой письма ip_modbus.
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В "Источниках" каждому IP-адресу должен соответствовать свой номер устройства - настройка "Адрес".
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alex210271
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4421
отправлено / posted
Спасибо. Помогло. К сожалению в справке информация о поле адрес протокола Modbus крайне неинформативна. Ваше дополнение ставит все на свои места. Очень неплохо чтобы и в справке была написана такая же фраза. И, извините за настойчивость, но хотелось бы получить ответ и на второй заданный вопрос: "можно ли где-то найти патчи и список исправлений не дожидаясь пока обнаружишь ошибку и задашь вопрос в техподдержку?"
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы учтем Ваше замечание к документации.
Патчи не проходят полного тестирования и потому не предоставляются как готовые продукты. Мы декларируем их как эксклюзивные временные решения, с возможной долей риска.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия