kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386
отправлено / posted
Система работает с устройствами по протоколу MODBUS. Необходимо при обределенном условии отключать передачу, сохраняя прием, тоесть както заблокировать все каналы OUT. как это можно сделать ?
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При возникновении этого условия надо взвести в "1" атрибуты СОСТОЯНИЕ (3) каналов OUT. После исчезновения условия - сбросить эти атрибуты в "0". Это можно сделать групповым образом с помощью канала CALL.MOVE.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386