Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » I7017Z

   
Автор / Author Тема / Topic: I7017Z
litus
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5694


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for litus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ув. техподдержка. I7017Z имеет 10 или 20 каналов аналогового ввода. Как сделать групповой запрос к этому модулю.
Использовал AI8 в группе "Распределенные УСО", но получается извлечь из пакета ответа только 8 каналов, остальные игнорируются.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Штатных функций для решения такой задачи в Trace Mode 6 нет.
Вариант решения состоит в том, что первые 8 параметров Вы читаете групповым образом, а несколько следующих (не больше 8) - каналами типа AIn, задавая соответствующие номера каналов в настройках "Источников".

Но, возможно, более продуктивный вариант - замена модуля на M-7017Z с протоколом Modbus. При этом будет существенный выигрыш как в скорости, так и в надежности.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
litus
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5694


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for litus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И снова по групповому запросу. 8 каналов читается из группового запроса, а оставшийся мусор от ответа читается последующими запросами. В результате два следующих запроса к дискретным модулям не получат данных НИКОГДА.
Как решить данную проблему?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уже было указано, что штатных средств для полной поддержки такого модуля в Trace Mode 6 нет.
Групповой запрос типа AI8 неприменим.

Считывать можно только по одному каналу с помощью запроса типа AIn, задавая соответствующие номера каналов.
При этом возможны проблемы при считывании каналов с адресами 16-20.
Возможно, одиночные запросы к этим каналам удастся реализовать с помощью опции
"Если комментарий (атрибут 80, CMNT) канала данного подтипа начинается с ";xx" (xx – число байт для приема), то далее следует ASCII строка, которая будет передана в COM порт (к этой строке будет добавлена контрольная сумма)."
(см."Приложения/Подтипы каналов/Подтип 8/Последний абзац")

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.