Здравствуйте!

Есть ли возможность организации связи с устройством, понимающим только Modbus RTU, по TCP-соединению без промежуточных драйверов, программ и преобразователей Modbus TCP - Modbus RTU?

Например, устройство подключено к конвертеру RS232-Ethernet, конвертер подключен к локальной сети и выступает в роли TCP-сервера. Хотелось бы указать в ТМ IP-адрес конвертера и получать данные с прибора по Modbus RTU.

Спасибо.

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если конвертор только эмулирует COM-порт в сети, то надо использовать встроенный драйвер MODBUS RTU, настроенный на виртуальный COM-порт этого конвертора.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
artash05
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5793


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for artash05           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нет, конвертор ничего не эмулирует. Он выступает в роли TCP-сервера, который слушает на заданных IP-адресе и TCP-порту входящие соединения. После установления с ним соединения, все данные, поступающие по TCP прозрачно передаются в COM-порт и наоборот.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В этом случае следует попытаться обращаться по Modbus TCP с указанием в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<IP-адрес конвертора>:<port>;MDBRTU;

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
artash05
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5793


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for artash05           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, так все заработало.

Спасибо!

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2