artash05
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5793
отправлено / posted
Здравствуйте!
Есть ли возможность организации связи с устройством, понимающим только Modbus RTU, по TCP-соединению без промежуточных драйверов, программ и преобразователей Modbus TCP - Modbus RTU?
Например, устройство подключено к конвертеру RS232-Ethernet, конвертер подключен к локальной сети и выступает в роли TCP-сервера. Хотелось бы указать в ТМ IP-адрес конвертера и получать данные с прибора по Modbus RTU.
отправлено / posted
Если конвертор только эмулирует COM-порт в сети, то надо использовать встроенный драйвер MODBUS RTU, настроенный на виртуальный COM-порт этого конвертора.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
artash05
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5793
отправлено / posted
Нет, конвертор ничего не эмулирует. Он выступает в роли TCP-сервера, который слушает на заданных IP-адресе и TCP-порту входящие соединения. После установления с ним соединения, все данные, поступающие по TCP прозрачно передаются в COM-порт и наоборот.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В этом случае следует попытаться обращаться по Modbus TCP с указанием в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО <IP-адрес конвертора>:<port>;MDBRTU;
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
artash05
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5793