Автор / Author Тема / Topic: Запуск I=8411
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,
на производстве стоят контролеры ICP-CON i-8411
ставили года 4 назад, нынче приобрели новы контроллер такой же. При заливке проекта в контроллер, все заливается бес проблем, но запуск проекта в контроллере не получается осуществить, что можно сделать?

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тот же проект и тот же исполнительный модуль, что и на старом контроллере?
Какие сообщения формируются при запуске?
Надо проверить соответствие прошивок ОС в контроллерах.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
вообщем, создал новый проект с одним каналом,
в проекте при запуске в этом канале вижу ON+T (Q мигает c *).
То есть канал обрабатывается насколько я понял, но в итоге в канале и на экране нет никаких данных.

Сом порты вроде правильно настроил на преобразователе интерфейсов передача мигает.

Что еще можно посмотреть?
В канале должно быть ON+TQ?

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какой канал? В каком узле?
Почему он должен отрабатывать?
Какое отношение к каналу имеют COM-порты?
Откуда и куда идет передача через преобразователь интерфейсов?
Что передается?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Контроллер ICP CON I-8411 на нём модуль I-87017? на первый канал подключено 4-20мА

Создал узел RTM в нем ком порт 3, мастер-м, скорость 9600, прерывание 4, адрес 0х3f8.

Создал узел микроRTM в нем ком порт 2, slave, скорость 9600, прерывание 4, адрес 0х200.

В источниках-приемниках создал PC-based контроллеры, в нем OEM_I8000? нем на первом слоте i-87017, в нем на первом канале, номер порта 3, адрес 0, канал 0, слот 1.

Ком порты имеют отношение такое: когда ком порт не тот КАНАЛ НЕ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ВООБЩЕ
В нём только ON+F*

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из документации:
"Для работы с модулями I-87xxx, установленными в основной крейт, используются каналы подтипа 8 (см. Подтип 8 ), настроенные следующим образом:

Номер порта=0 (всегда);

Адрес=0 для всех модулей (не важно, на какой адрес был настроен модуль);

Слот – номер слота в крейте (нумерация начинается с 1);

Канал – номер канала в модулях аналогового ввода-вывода.

В контроллере WinCon/WinPAC CE / I8000 для поддержки обмена с модулями I-87xxx, установленными в основной крейт, необходимо задать порт COM1 с настройками 115200 8-1-n (для WinPAC назначение порта должно быть Host OEM RS, для WinCon и I8000 – Master)."

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2