Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Вопрос по подключению Trace Mode 6.09 к оборудованию по Modbus RTU.

   
Автор / Author Тема / Topic: Вопрос по подключению Trace Mode 6.09 к оборудованию по Modbus RTU.
Prokop78
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Prokop78           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Есть система Trace Mode 6.09 на 256 точек. Цель – дистанционно смотреть параметры оборудования, давать сообщения об их выходе за установленный диапазон, архивировать состояния. Хотели подключиться к оборудованию по Modbus RTU через USB к локальному компьютеру. Порт определился как COM 15.
Видео с сайта не помогло. Выделенные каналы показывают нули.
В описание следующая инфо. (см. ниже, приведена не полностью)
Карта адресов Modbus
Код функции 0x01 считать с катушки
Примечание 1: контроль Modbus используется, чтобы сообщить генератор для запуска и остановки. Это не указывает на состояние выполнения генератора.

Modbus адрес данные адреса
(шестнадцатеричный) Описание
Тип данных
Примечания

1 0x0000 Бит управления Modbus Modbus управления Это дискретное значение ON / OFF:
"0" - Стоп
"1" - Начало
2 0x0001 релейный выход Y1 "Выравнивание" Реле Это дискретное значение ON / OFF:
"0" - реле обесточено
"1" - реле под напряжением.

3 0x0002 релейный выход Y2 "N2 Выход А" Реле
4 0x0003 релейный выход Y3 "N2 Выход B" Реле
5 0x0004 релейный выход Y4 "Вход А" Реле
6 0x0005 релейный выход Y5 "Выпуск А" Реле
7 0x0006 релейный выход У6 "Выпуск В" Реле
8 0x0007 релейный выход Y7 "вход B" Реле

Пробывали установить разные каналы W_word, w_single coil, rout_word, rout_byte, rin_word.
Корректно ли выбраны каналы?
Чем и как (какими функциями) распознать данные адресов Modbus и перевести их в текстовые сообщения?
Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для чтения состояния релейных выходов следует использовать функцию Rout_Byte(1).
При этом в поле "Канал" (адрес Modbus-переменной) следует задать 0 - в залинкованный на этот "Источник" канал HEX16_INPUT будут считаны все 8 сигналов с адресами 0 - 7.

Вывод значений на экран осуществляется штатными функциями ГЭ "Текст".

Для записи надо использовать функции W_SingleCoil(5).
В поле "Канал" соответствующего "Приемника" (адрес Modbus-переменной) следует задавать конкретный адрес релейного выхода - 0 до 7.
Значение залинкованного на соответствующий "Приемник" канала HEX16_OUT при изменении должно передаваться в соответствующий COIL устройства.

Надо обратить внимание на правильное задание в настройках "Источников/Приемников" номера COM-порта (в Вашем случае - 0xE) и номера устройства в Modbus-сети (поле "Адрес") - он должен соответствовать реальному номеру устройства (не равного 0).

Настройки COM15 в узле RTM должны соответствовать настройкам COM-порта в устройстве и используемому конвертору RS 232/485.

Для диагностики можно использовать ключ DEBUGON=200
в файле конфигурирования запуска узла *.cnf.
При этом в профайлерном протоколе будут выведены сообщения об ошибках обмена.
Можно также воспользоваться программой перехвата трафика COM-порта типа PortMon.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Prokop78
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Prokop78           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Попробую, хотя w_single coil 5 уже использовал с результатом ноль.
Параллельный вопрос. А если не релейный выход, а например код ошибки или цифровой вход? Какие функции при этом можно использовать?
Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Используемая для запроса Modbus-переменной функция должна быть задана в документации на устройство.

Можно предположить, что для чтения числовых переменных нужно использовать Rout_Word(3) и/или Rin_Word(4).
Формат считываемых данных должен быть оговорен в документации на устройство.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2