Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Генерация сигнала в диапазоне

   
Автор / Author Тема / Topic: Генерация сигнала в диапазоне
Sprok111
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9622


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sprok111           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, возникла задача генерации сигнала в определенном диапазоне (от 28 до 33). Создал источник - генератор - синусоида (пробовал пилу тоже), привязал аргумент из узла RTM, в котором выставил границы ВП = 33, ВА = 32, ВГ = 31, НГ = 30, НА = 29, НП = 28. Галочка использования границ стоит. Но значение генерируется от 34 и выше.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
См. справку раздел: Каналы - Числовые каналы - Канал класса ANALOG. Или нажмите F1 когда находитесь в редакторе канала.

Границы задают диапазоны (интервалы), в которых может находиться значение отслеживаемого параметра. Они не влияют на само значение канала.

Для Вашей задачи используйте Масштабирование. В нем есть готовый калькулятор для расчета Смещения и Множителя.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2