Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » NetLink Light - клиентские станции » Возобновление свяли между NLL и RTM

   
Автор / Author Тема / Topic: Возобновление свяли между NLL и RTM
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddkel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
NLL и RTM соеденены через DSL-модемы:
1. Через 5-80 минут связь между NLL и RTM прерывается окончательно; в этом промежутке времени связь переодически обрывается-возобновляется:
(14:30:1) INF_RTM:node 0 unpresent,now work = 40
(14:32:42) INF_RTM:node unload(N) = 0
Пробовал, контролируя @Status.Параметр=0, через @Load перезагружать консоль через останов (посылка 0x1F в @Load через INOUT аргумент экрана и ГЭ "Кнопка", если вручную, или через INOUT аргумент программы, если "автоматически"), программа консоли аварийно закрывалась. Подскажите, как можно восстановить связь NLL и RTM и почему не работает @Load?
2. При увеличении периода пересчета каналов вызова программы и экрана, аргументы которых привязаны к каналам удаленного узла (для снижения интернет-трафика) свыше 1 минуты, связь между NLL и RTM не устанавливается вообще, подскажите, как можно это исправить?

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
увеличить время после последнего приема (20 c по умолчанию)
не надо перезагружать консоль !

Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddkel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уже ставил 300 сек. Что значит «не перезагружать консоль»?
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"через @Load перезагружать консоль через останов ..."

1.поставить отладку сети(0x400) и узлов(0x80)
2.какой номер релиза

Сообщения / Posts 803 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddkel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ставил я такие параметры отладки. Результат показан выше. ТМ60707.
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Установите ключи DEBUG=c80 в узлах RTM и NLL.
Пришлите на техподдержку файл проекта и папки обоих узлов.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddkel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
NLL архивы не читает, но на всякий случай поставил ключи отладки 0хС80, повторюсь: ключи 0х480 я уже ставил, результат в первом посте. папка МРВ великовата, объект находится далеко, буду там через неделю-две, пришлю папку без архивов. Не могли бы Вы дать пока пояснения по @LOAD?
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Функция перезагрузки достаточно критична к ресурсам, параметрам узла и к режимам восстановления состояния переменных. В общем случае ее применение требует конкретной привязки к проекту. Практики успешного использования этой функции нет.
В Вашем случае эта функция не продуктивна, т.к. перезагрузка узла без выгрузки исполнительного модуля не освобождает ресурсы, не очищает очереди в потоках и не осуществляет переинициализацию коммуникаций.

Если папка проекта после сжатия будет чрезмерно велика, Вы можете выложить ее в интернет и прислать нам ссылку.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddkel
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4120


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddkel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вообще, «переинициализацию коммуникаций» можно выполнить средствами ТМ?
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Каждый узел после потери связи с другим узлом периодически пытается обратиться к нему по известному ему IP-адресу. Принимать какие-либо дополнительные усилия нет необходимости.
По умолчанию этот период исчисляется минутами.
В релизе 6.08 есть возможность задать этот период в конфигурационном файле.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2