Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Styxx           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По поводу скорости опроса плат 818х - если к ним присоеденены
PCLD-789D(или аналоги) то в 818 предусморены каналы мультиплексирования
где указывается начальные и конечние номера плат для сканирования.
И к примеру если плата может адресовать 16 дочерних(789) а у нас
стоит к примеру - 5. То как это повлияет на скорость работы ТМ?
Может 818 расчитывает при опросе на каждую дочернюю N-времени
задержки, и результат у нее (818) при опросе 1 или всех 16 будет
через строго максимально допустимое время для 16 карт из-за
установленого нач. и кон. № плат по умолчанию?

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
МРВ в ТМ 5.0 опрашивает внешние каналы плат УСО независимо друг от друга. Поэтому время, затрачиваемое МРВ на опрос, зависит только от количества каналов и порядка опроса.
Порядок опроса определяется индексами каналов.
Для каждого канала опроса аналогового сигнала с мультиплексированием процедура опроса состоит из трех этапов: мультиплексирование внешнее, мультиплексирование внутреннее, собственно цифро-аналоговое преобразование. Каждому из этих этапов соответствует своя временная характеристика, описываемая задаваемым тайм-аутом. Как правило, внешнее мультиплексирование осуществляется медленнее, чем внутреннее.
Мультиплексирование осуществляется только в том случае, если изменяется значение этого параметра.
В связи с изложенным, при создании каналов опроса аналоговых плат с мультиплексированием для достижения макисмального быстродействия опроса необходимо их располагать по порядку индексов такими образом, чтобы последовательно опрашивались каналы с общим параметром MUX и разными CH (именно параметр CH определяет номер платы внешнего мультиплексора).

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2