Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Ошибка 4 код 19

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка 4 код 19
Алексей Рыбник
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 359


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алексей Рыбник           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обновил систему с 5.09 до 5.10. Сервер матобработки выдает вышеуказанную ошибку и не дает связи по M-Link с MicroMRV. Описание этой ошибки ни в документации, ни в хелпе я не нашел. Может, MicroMRV тоже нужно менять?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Справочной системе описаны коды всех диагностируемых ошибок ТМ.
Ошибка 4 - превышение ограничений, например по количеству каналов.
Какая система (на сколько точек) у Вас установлена?
Какой тип узла МРВ Вы используете?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алексей Рыбник
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 359


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алексей Рыбник           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
> В Справочной системе описаны коды всех диагностируемых ошибок ТМ.
В справочной системе написано "коды диагностируемых ошибок", поэтому я искал "код ошибки 19", там только 18 [Неодобрение / Frown]

> Ошибка 4 - превышение ограничений, например по количеству каналов.
Ошибка отображается в окошке "сеть", и в целом система работает, не работает только M-Link.

> Какая система (на сколько точек) у Вас
установлена?
Система на 32000 точек

> Какой тип узла МРВ Вы используете?
Два узла:
1. Большой МРВ(Сеть.M-Link) 401 канал
2. Контроллер ICP DAS/AdLink 161 канал

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если Вы имеете в виду ошибку, которая отображается на консоли сервера мат. обработки (если его запускать с командной строки), то это ошибка относится к обмену по сети Ethernet и к M-Link (обмен по последовательному интерфейсу) она отношение не имеет.
Данная диагностика - аналог канала ДИАГНОСТИКА_Сеть. И код 4 - означает "ожидание".
Возможно, что в Вашем проекте есть каналы с обменом по сети, который Вы не используете.
Во всяком случае - рекомендую посмотреть файл протокола запуска узла, если есть какие-либо критические ошибки, то информация о них должна быть отражена сервером в протоколе запуска и работы узла.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2