Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Проблема с файлом сохранения состояния

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с файлом сохранения состояния
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После запуска МРВ с откорректированным проектом сформировалась ошибка открытия ОТ (в канале подтипа ДИАГНОСТИКА с дополнением отчет тревог сформировался код 1, при этом на диске сформировался файл ОТ нулевого объема), а так же посылка значений с помощью кнопок осуществлялась не в те каналы(в РПД привязки не исказились и ранее в МРВ все работало правильно). Выяснилось, что такое поведение МРВ связано с использованием файла сохранения состояния, сформированного в МРВ до коррекции проекта. Как файл сохранения состояния связан с открытием ОТ и посылкой значений в каналы, и каким образом восстановить значения нужных каналов и атрибутов, измененные в МРВ, до корректировки проекта?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно, в Вашем проекте есть канал, управляющий архивацией, и последнее значение этого канала, записанное в файле сохранения состояния системы, препятствует нормальной процедуре работы с Отчетом тревог.
Вы можете либо удалить этот канал из базы, либо создать объект БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ и поместить туда этот канал. Тогда он примет при запуске МРВ свое начальное значение, заданное в базе.
Для восстановления последних данных из файла сохранения состояния в базе каналов надо в окне объектов узла нажать клавиши Ctrl+R.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы ответили на половину вопроса. Как быть с тем, что посылка значений с помощью кнопок осуществлялась не в те каналы?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Кнопки реализованы как отдельные ФО или они являются частью графических объектов?
Не участвуют ли в реализации действий этих кнопок функции перепривязки?
Возможно, "перепривязывющий" канал при загрузке проекта восстанавливает из файла свое старое, не начальное, значение.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Кнопки реализованы как отдельные ФО. Функции перепривязки не участвуют ли в реализации действий этих кнопок. Часть кнопок осуществляет посылку в каналы, которые сохраняются.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если у Вас используется перепривязка для данных ФО и каналы, управляющие перепривязкой, не помещены в объект типа Без Восстановления, то они будут все время подчитывать свои значения из файла сохранения состояния системы, что, вероятно, и приводит к смещению привязок Ваших ФО.
Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас не используется перепривязка для данных ФО. И еще вопрос. Восстанавливается значение канала, который помещен в объект "Без восстановления". Это видно и при очередном запуске МРВ, и при подчитывании файла сохранения в РБК. Проект (Cement) Вам выслан в связи с другим вопросом (ошибка DrawServ). Ошибочно восстанавливается канал COMMAND.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас в документации записано, что объект БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ должен быть ЗАГРУЖАЕМЫМ.
В Вашем проекте это требование не выполнено. Поэтому необходимо все еще раз перепроверить.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После того, как сделали объект БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ загружаемым, канал COMMAND перестал сохраняться, но остались вопросы, связанные с восстановлением каналов 1СТХ65,1СТХ66,1СТХ67, .. 2СТХ65, .. ,4СТХ67, хотя у каналов 1СТХ38 .. 1СТХ64 с аналогичной обработкой с восстановлением все нормально.
1) Не подчитываются значения границ из файла сохранения после запуска МРВ.
2) Не подчитываются значения границ и гистерезис,заданные в РБК, если файла сохранения нет (после запуска МРВ).
3)Формируются сообщения в ОТ формата "=<реальное значение канала>" после задания в МРВ ненулевых границ.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанные Вами каналы 1СТХ65,1СТХ66,1СТХ67, .. 2СТХ65, .. ,4СТХ67 в проекте, которые Вы нам прислали, отсутствуют, поэтому можно только предполагать возможные причины.
1. Проверьте наличие флажка "Атибуты".
2. Задайте все значения границ для канала различными в монотонной последовательности.
Я перепроверил установку заданных начальных значений границ и гистерезиса на Вашем проекте на канале new-xx00-0002 в отсутствие файла сохранения состояния - устанавливаются правильно.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ваше предложение о задании значений границ в монотонной последовательности говорит о том, что нельзя задать ненулевую ВГ0, а остальные границы и пределы оставить нулевыми ? В документации об этом ничего не сказано (релиз 5.11).
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы не помещаем это в документацию, потому как считаем это логичным для понимания. По другому интервалы задать невозможно - попробуйте нарисовать на прямой интервалы с параметрами, где ВГ0<>0, а остальные границы=0.
Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   