Тема / Topic: Контроль достоверности при сетевом обмене
Dismay
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 760
отправлено / posted
Вызывает затруднения организация контроля достоверности каналов на консоли NLL при аварийном отключении машины с МРВ источником. По каким событиям в этом случае NLL может сигнализировать об этом и перевести бит програмной достоверности
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Во-первых - консоль NetLinkLight, это всего лишь графический клиент, который отображает только графический интерфейс того МРВ, к которому он подключен. И он не может выставлять достоверность по каналам, потому как математической обработки в нем нет. Во-вторых - программная недостоверность выставляется, если у канала заданы границы, флаг Контроля шкалы и значение канала выходит за пределы шкалы, но никак не при отсутсвии связи с источником данных - при этом должна выставляться Аппаратная недостоверность.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия