Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Аппаратная недостоверность и OPC

   
Автор / Author Тема / Topic: Аппаратная недостоверность и OPC
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Имею канал подтипа DCS/AI8, разрыв связи с модулем и соответственно аппаратную недостоверность.
1) Устанавливаю атрибут "Подключение" в 1, изменяю значение "Выхода", но значение "Реальное" не меняется.

2) Кроме того, имею программу OPC-клиент, которая в режиме Advise получает из этого канала атрибуты "Реальное" и "Состояние" и в режиме SynchroWrite может изменять атрибуты "Выход" и "Состояние". При наличии в канале аппаратной недостоверности обмен данными в обоих указанных направлениях прекращается.

Почему?

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) А почему Реальное должно меняться по Выходу?

2) Воспроизвести не удалось - при аппаратной недостоверности ОРС ичтение и запись проходит нормально (тестировал с использованием ОРС-клиента KEPware). [duno / незнайка]

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Потому, что так написано в Вашей документации! (Работа в реальном времени/ Резервирование/ Настройка каналов) Потому, что я уже два года пользуюсь этим для синхронизации данных на дублированных МРВ! Потому, что на каналах без аппаратной недостоверности это работает! Получается теперь, если один МРВ не может обмениваться с устройством, то резервный ему ничем не поможет - данные синхронизированы не будут!

2) Будем искать нашу ошибку :-(

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А вообще, я считаю, что при отключении канала от источника данных аппаратная недостоверность должна сбрасываться, т.к. исчезают предпосылки к её возникновению, а при подключении к источнику данных драйвер должен пытаться обратиться к устройству и при неудаче снова выставлять недостоверность.
Кроме этого, аппаратная недостоверность каналов, входящих в группу (при групповом запросе) должна повторять аппаратную недостоверность канала, ведущего обмен данными.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Так бы сразу и сказали, что у Вас DF МРВ - это только он так умеет, обычный МРВ такого не поддерживает...
Ситуация требует проверки - берем таймаут на испытания.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы зря так плохо думаете про обычный МРВ - на нем все работает точно также. У меня на одной паре компов DF стоит, а на другой простые МРВ и синхронизируются (правда рассылки долго приходится настраивать)!

Кстати, если в проекте сделать "Узел/Создать резерв" и потом запустить этот Резерв под обычным МРВ, то он на старте тоже находит партнера по резерву и встанет в TRACE! [master / мастер]

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 12 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ну я, в общем-то, нашел выход.
Я просто создам еще по одному каналу на каждую группу, который будет копировать значение со входа канала, ведущего обмен и буду его синхронизировать и использовать во всех расчетах - ведь в нем недостоверности не будет!

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как там с ситуацией №1 ???
Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все работает. Скорее всего у Вас по этому каналу была выставлена Недостоверность, а при этом Реальный атрибут не обрабатывается, поэтому и не копируется Выход в Реальное.
Попробуйте не DCS канал, а например - генератор пилы. Либо модуль DCS подключите, чтобы обмен был с ним, или объект в РКБ отлкючите, чтобы с самого начала у этих каналов было выставлено Подключение и недостоверность не успела появиться, если модуля нет.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2