Имеем:
-комп DFORCE1 c уст Double-Force МРВ (запускается только сервер матобработки со строкой "C:\TraceMode5_Professional\DrawServ.exe /P:D:\Project\Reagent /F:DFORCE /RUN /DEBUG=FFFF");
-комп DFORCE2 c уст Double-Force МРВ(запускается только сервер матобработки со строкой "C:\TraceMode5_Professional\DrawServ.exe /P:D:\Project\Reagent /F:DFORCED /RUN /DEBUG=FFFF");, NetLink Light (запускается со строкой "C:\NetLinkLight\PicRT.exe D:\project\Reagent.ctm /N:DFORCE /S:DFORCE1 /R");;
реализовано автоматическое переключение узлов из slave в work
в ini файле прописано
[Servers]
S1=DFORCE1
S2=DFORCE2
S3=DFORCE1
S4=DFORCE2
timeout=10
Auto=1

ситуация:
1) при переводе DFMRV на DFORCE1 из состояния Work в slave консоль Nll остается подключенной к DFORCE1, пила из контроллера меняется со значением 2 (при остановке DFMRV на DFORCE1 консоль Nll переключается на DFORCE2, который переводится в work)
2) несмотря на наличие пользователя Default и паролем default, консоль с ключем /R выдает - неверный пароль или имя пользователя (тоже и при ручном вводе пользователя и пароля, другие пароли и пользователи работают)

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Прекращение обмена с графической консолью в режиме Slave сервер автоматически не осуществляет.
Над ввести канал СИСТЕМНЫЙ/Вод_вывод/OUT и управлять им программно (биты 12 и 13, начиная с 0) при изменении статуса узла .
2. Согласно документации:
/R – автоматический запуск сервера матобработки при наличии пользователя с именем default и паролем default.
А Вы задали имя Default. В этом и причина непринятия логина.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2