некоторое время назад я на этот же форум присылал вопрос, он назывался "Ошибки связи между МРВ и МикроМРВ".
Так вот, в этой же системе возникла еще одна проблема..
Время от времени (можжет раз в месяц) в некоторых каналах появляется некий набор символов (каналы типа F). Набор символов указан в топике.
Что это такое, и как сделать, чтобы оно больше не появлялось? [Улыбка / Smile] Дело в том, что эти каналы сохраняются в .mdb и как только появляется данный код, база умирает.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Larik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это скорее всего некорректная арифметическая операция. Например, квадратный корень из отрицательного значения.
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это стандартное (по стандарту FLOAT) значение неопределенности (indefinite). То есть - значение неопределённо и не может быть представлено в данном формате. А получиться оно могло действительно только в результате некорректной арифметической или алгебраической операции.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ja
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1313


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ja           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, действительно, данные перед попаданием в тот канал, в котором была ошибка, проходят обработку одной процедурой, но в ней нет никаких других операций, кроме AVR8 и APERT.
Насколько я понимаю, эти функции не извлекают корень и даже на ноль никогда не могут поделить. Подобных каналов в проекте около 100 (совершенно однотипных), и ошибки возникают в разных каналах.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Может на входы этих процедур приходят такие значения?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ja
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1313


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ja           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
может быть... этот канал принимает данные по MLink с контроллера, а в контроллере с плат ввода-вывода данные собираются через АНАЛОГ/AI RWH. Может драйвер в контроллере ошибки дает? а это значение недостоверности может передаться через M-Link?
и если оно уже появилось, можно ли его как-нить сбросить не перегружая проект?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте посмотреть в самом контроллере через логф-файл и канала СИСТЕМНЫЙ_Отладка - действительно ли это в канал от драйвера такое значение поступает или нет.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   