serj
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1350
отправлено / posted
Здравствуйте, имеем следующую картину:ПК1 с Win2003Server,TM5,связан через COM-порт с контроллером КР300(Ремиконт), а также связан со вторым ПК2(сервер)Win2003Server,TM5, по протоколу ОРС(ПК2 транслирует данные, полученные от ПК1 консолям NLL),при отключении и повторном включении ПК1, на ПК2 появляется сообщение ОС:программа DrawServ.exe выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Вопрос знатокам:как с этим бороться? Спасибо.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это похоже на ошибку DCOM. Надо в настройках DCOM запретить запуск DrawServ.exe от удаленных пользователей.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
aslan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2199
отправлено / posted
Доброго времени суток. У меня тоже 2 МРВ(ТМ5) связаны между собой по ОРС, ОРС очень сильно загружает канал, есть ли другие методы соединения 2-х МРВ в корпоративной сети, позволяющие экономить трафик. С уважением Аслан.
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Связь между МРВ разных проектов Trace Mode 5 может осуществляться только с помощью OPC-интерфейса. Единственное средство сокращения трафика - обмен в режиме ADVISE.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
aslan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2199