Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Переход с версии 5.12 на 5.15

   
Автор / Author Тема / Topic: Переход с версии 5.12 на 5.15
Petrov Ivan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3423


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrov Ivan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как конвертировать проект, созданный в версии 5.12 в версию 5.15?
Имеются проблемы
1. При загрузке проекта в графический редактор искажаются все цвета объектов до полной неразличимости картинки.
2. При запуске проекта 5.12 в МРВ 5.15 проблем с графикой (с цветами) нет, но связь с контроллерами не устанавливается.
Посоветуйте, как можно решить данную проблему. С уважением, Иван Петров (нач. участка АСУ ТП Осиповичской мини-ТЭЦ).

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Конвертация базы каналов в РБК и конвертация графики в РПД, в принципе, не связаны между собой. Но конечно конвертировать надо все.
2. Изменение цветовой гаммы может быть связано с различиями в настройках видеорежимов и/или видео-драйверов с момента создания проекта в релизе 5.12 и прочтении его в релизе 5.15.
В Trace Mode 5 за цветовую гамму отвечает файл Default.pal, расположенный в папке INI. Проверьте его наличие и, по возможности, замените его таким же файлом, имеющимся в релизе 5.12.
3. Отсутствие связи с контроллерами может иметь место из-за изменения спецификации базовых драйверов, включенных в систему.
Надо взять из 5.12 файлы Type11.ini, Type12.ini и все файлы *.drv из папки INI и перенести их (с заменой) в папку INI релиза 5.15.
Кроме того, надо найти среди драйверов релиза 5.12 нужные Вам и перенести их в папки ИС и МРВ релиза 5.15.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Petrov Ivan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3423


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Petrov Ivan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
1. Конвертация базы каналов в РБК и конвертация графики в РПД, в принципе, не связаны между собой. Но конечно конвертировать надо все.
2. Изменение цветовой гаммы может быть связано с различиями в настройках видеорежимов и/или видео-драйверов с момента создания проекта в релизе 5.12 и прочтении его в релизе 5.15.
В Trace Mode 5 за цветовую гамму отвечает файл Default.pal, расположенный в папке INI. Проверьте его наличие и, по возможности, замените его таким же файлом, имеющимся в релизе 5.12.
3. Отсутствие связи с контроллерами может иметь место из-за изменения спецификации базовых драйверов, включенных в систему.
Надо взять из 5.12 файлы Type11.ini, Type12.ini и все файлы *.drv из папки INI и перенести их (с заменой) в папку INI релиза 5.15.
Кроме того, надо найти среди драйверов релиза 5.12 нужные Вам и перенести их в папки ИС и МРВ релиза 5.15.

У нас имеется два проекта, один написан в редакторах версии 5.15, другой - в 5.12, нам необходимо запускать их на версии 5.15, чтобы не держать на ПЭВМ две операционные системы (две версии на одну ОС не ставятся).
Замена указанных Вами файлов фактически приведёт версию 5.15 к версии 5.12, и проект, написанный в версии 5.15 работать не будет.
С уважением Иван Петров.

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Файл Default.pal очень старый. Он одинаков для релизов 5.12 и 5.15. Здесь проблем быть не должно.

2. В начале топика Вы говорили только о конвертации проекта из релиза 5.12 в релиз 5.15.
Теперь Вы говорите о совмещении в релизе 5.15 проектов, созданных в релизах 5.15 и 5.12. Причем в проектах используются внешние драйверы.
В этом случае необходимо в релизе 5.15 создать структуру поддержки внешних драйверов (см.п.3 предыдущей статьи), которая удовлетворяла бы обоим проектам.
Не исключено, что один из проектов (5.15 или 5.12) Вам придется редактировать в привязках каналов, вызывающих внешние драйверы.
Другого выхода нет.
Более подробное описание введения внешнего драйвера описано в разделе "Разработка драйверов.../Драйверы для связи с контроллерами/Настраиваемое подключение драйверов/...".

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   