Добрый день всем,
возникла проблема с конфигурацией контроллера WinPAC - 8837 (в частности модулей ввода/вывода) при помощи ПО идущего в комплекте DCON_Utility.Возможно ктото сталкивался с такой проблемой и может подсказать.
отправлено / posted
C помощью dcon_ce_XX.exe настройкам подвергаются только модули типа 87ХХХ. Перед запуском утилиты в ПК необходимо кроме сетевого соединения с контроллером организовать связь по последовательному интерфейсу (0-модем кабель) и запустить в контроллере утилиту dcon_ce_XX.exe.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
TUR
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4730
TUR
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4730
отправлено / posted
Подскажите еще, пожалуйста, какой соm-port необходимо использовать для организации связи по последовательному интерфейсу?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
TUR
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4730
отправлено / posted
действительно- настройкам подвергаются только модули типа 87ХХХ.У меня же модули серии 8к (например 8017, 8063).Можно ли тогда их конфигурить прямо с Trace Mode?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для подключения с помощью утилиты dcon_ce_XX.exe в контроллере можно использовать порты COM-0, COM-2 либо COM-3.
Сконфигурировать модули 80xx с помощью Trace Mode 6 в общем случае нельзя. Некоторые модули, для которых в справочной систем оговорены настройки GAIN/REG и "Состояние", в определенных пределах инициализируются с помощью МикроМРВ - задается диапазон или настройки дискретных регистров.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
TUR
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4730
отправлено / posted
Не совсем пойму- как же тогда отконфигурировать модули 80хх..какой утилитой
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
2TUR: Настройкой GAIN/REG у источников/приемников этих модулей в самом проекте.
2AdAstra Technical Support: Все еще считаете, что справочная система адекватно написана? Вспомните, что я говорил Вам по телефону про настройку модулей УСО в WinPac - вот вам и результаты начали вылезать...
IP / IP: IP адрес / IP address |
TUR
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4730
отправлено / posted
Производитель ответил- для конфигурации нужен ISaGRAF software.Спасибо за ответы
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пожалуйста, поделитесь опытом по конфигурированию модулей 8k c помощью ISaGRAF software.