Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » Пользователи для пользователей » Пользователи для пользователей » границы вывода данных на архивный тренд

   
Автор / Author Тема / Topic: границы вывода данных на архивный тренд
Sheon
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5164


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sheon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Может мне кто нибудь подсказать как задавать границы времени, в которых будут выводиться данные из СПАД архива на тренд (эти границы должен задавать пользователь)?

Пока что я использую кнопку "к метке времени", но это не то, он выводит значения начиная с заданного времени, а ограничивается вывод заданным буфером тренда, а надо и правую границу задавать.

Заранее благодарю.

Сообщения / Posts 51 | Из / From: Российская федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В описании ГЭ "Тренд" указаны динамизируемые свойства:
" Левая граница и Правая граница – аргументы:

- если Вид передачи=Output, в аргументы передаются текущие значения временных границ тренда;

- если Вид передачи=Input, аргументы задают временные границе тренда; "

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sheon
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5164


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sheon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все, понятно, спасибо! Я никак не могу привыкнуть к тому что в TM у параметров может быть различное направление передачи данных.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Российская федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2