Здравствуйте. Имеет место расхождение уровня фактического и арм. Уровнемер привязан по 4-20,в масштабировании вбиты те же знгачения что и в уровнемере. То есть вход от 4 до 20 ма,а шкала высоты от 0,5 до 12,27 метров. То бишь 4 ма это 0,5 м а 20 ма это 12,27 шкала линейная. Но почему то уровнемер показывает уровень с точностью до 2 мм а на АРМ расхождение от 5 до 25 см. Что делаю не так?
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Как считаете погрешность? Как наблюдаются значения? Масштабирование как осуществляется в проекте? Какие множитель и смещение? Приведите пример показателей тока и высоты, которые вызывают сомнения.