EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ТМ6 бесплатная. Использую два ТРМ12, адрес первого 2, второго 3. Считываю и записываю по три параметра - созданы две группы "Источники/приемники" одинаковые. Эти группы перенесены grag&drop в RTM_1/Каналы. Создан com-порт. Панель МРВ профайлера большинство тэгов выдает правильные значения и записывают правильно, но два тэга выдают ошибки:
ERR_RS:COM1 err=9 ch=r02_pv1[2]
ERR_RS:COM1 err=9 ch=r03_pv1[6] и так далее повторяет одно и тоже.

По отдельности приборы передают и получают информацию без ошибок.

Где допускаю ошибку?

Спасибо заранее за ответ.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По первому COM-порту и этим двум каналам не пришел ответ за заданное время. Проверьте настройки по этим двум источникам.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорректировал настройку COM-порта.
Все заработало, ошибок нет.

Спасибо за помощь.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2