Madina07
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 10022


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Madina07           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
На объекте поменяли moxa mgate mb3180, т.к. она вышла из строя (ip: 192.168.2.203). в Mgate manager в поиске он отображается. Сконфигурирован правильно: порт 1, скорость 19200, нечет, 8бит, 1 стоп бит. в slave ID Map адрес 80.

После данные по струне не поступают.
Струна по RS-485 подключена к преобразователю (последовательному порту шлюза moxa mgate mb3180), который конвертирует Modbus RTU в Modbus TCP, далее через коммутатор идет в ПЛК.
На дисплее струны данные по уровню показываются.

В Modbas Poll поступают какие-то непонятные данные.

в trace mode 6 в источники/приемники добавлен MODBUS - STRUNA и там 3 компонента.
1. R_FIFO_Queue0, номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х0, тип протокола tcp/ip, input, дискрет и ip adree: 192.168.2.203
2. R_FIFO_Queue3,номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х3, тип протокола tcp/ip, input, дискрет и ip adree: 192.168.2.203
3. Rin_Float(4)#3, номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х0, тип протокола tcp/ip, input, аналог и 192.168.2.203


Проблема еще в том, что Rin_Float(4)#3 нигде больше не используется, в отличии от R_FIFO_Queue0, R_FIFO_Queue3

Может кто подскажет, куда копать и как на скаду поступают данные со струны. Про привязки знаю и ни один аргумент не привязан к R_FIFO_Queue3.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2