Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » MODBUS и модули Овен

   
Автор / Author Тема / Topic: MODBUS и модули Овен
Технолог Петухов
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4283


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Технолог Петухов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Кто-нибудь пробовал подцепить несколько модулей в/в Овен по Modbus к TM7 ?
У меня через физический порт и преобразователь RS485 подключено:
8АС, 32Р, 32ДН, 16ДН.
Качество связи с ними очень странное:
По отдельности все модули опрашиваются нормально (но редко- т.к. таймауты по другим модулям)
Прицепляю все вместе - 32ДН не моргает, хотя данные с него изредка доходят, с 32Р тоже связь не стабильна -то False, то True..

Самое интересное- запускаю вместо Scada программу Modbus Poll - все нормально и быстро опрашиваются и отвечают,
а если вместо модулей программа Modbus Slave (на другом порте ) - то и Scada работет нормально с виртуальными устройствами.

Такое чувство, что TM7 не дружит с группой модулей Овен..
Пробовал разные скорости и другие настройки.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- все ли модули имеют разные адреса устройств ?
- конвертор в 485 : автоматический или требует
дополнительного управления, скорость линии ?
- некоторые конверторы до сих пор требуют резистор
в конце линии
- если по отдельности все oк, то подключать модули
добавляя их по одному

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Технолог Петухов
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4283


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Технолог Петухов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Фухх. заработало.
Поставил все эти параметры = 4мс :
RS-передача [136]
Включение передатчика [137]
Задержка запроса [138]

Конвертер АС3-М. Автоматический. Видимо, это требовало задержки "включение передатчика".
Не понятно как это работает.
Кстати, довольно большая задержка запросов от Скады. Миллисекунд 40 после получения предыдущего ответа. Как она формируется не понятно. 4 канала делают запросы. Цикл каждого 100 мс. Скорость 57600. Опрос всех модулей занимает примерно 300 мс.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- если это преобразователь Овен
уменьшить скорость до 19200(не уверен но там резистор на линии)
- сделать по одному каналу для каждого модуля
- меняя атрибут SC(3) ( если = 1 отменяет запрос )
- [135] чему равен ?
- [137] -> в 0 раз [134] не установлен
- [136] - не нужен -> 0

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Технолог Петухов:
Кто-нибудь пробовал подцепить несколько модулей в/в Овен по Modbus к TM7 ?
...

Уточните, рекомендации Nico были применены? Они Вам помогли?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Технолог Петухов
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4283


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Технолог Петухов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- я ж написал "Фухх. заработало."
Учитывая странности настройки портов в TM, считаю это чудом )), которое можно объяснить моей некомпетентностью в глубинных процессах.
Рекомендации профессора не применял.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Технолог Петухов
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4283


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Технолог Петухов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот другой вопрос:
Делаю канал Дигностика(hex32), например для устройства 8АС (запрос 8ми регистров),

запускаю профайлер, связь с модулями оборвана,
значение канала диагностики =6,

подключаю связь, обмен идёт,
канал диагностики =2, хорошо,

обрываю связь,
канал диагностики остаётся =2 и не реагирует на изменение связи по RS.
Что не так? я предполагал, так можно отслеживать качество связи.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
только для сетевых протоколов работает
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2