eliseysergeevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9553
отправлено / posted
Добрый день!
Утром обнаружил на объекте, что проект закрыт (когда вечером уходил проект был запущен на исполнение и всё штатно работало). В файле tm6_log.txt обнаружил запись ERR-RTM 00001217[FB01], EMS_CALCLOOP_BIG
в справочной системе нашёл: 204∼∼ EMS CALCLOOP BIG ∼∼превышено время пересчета.
Хочется понять, превышено время пересчёта чего? Может ли это приводить к закрытию RTM? Что делать, чтобы данная ошибка не возникала?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Здравствуйте! Сообщение CALCLOOP BIG, как Вы правильно нашли, означает превышение времени пересчета.
Превышено время пересчета узла. Т.е., используемому ПК не хватило ресурсов, что бы отработать все каналы проекта за заданный период пересчета узла (задается в настройках узла).
Если данное сообщение редкое, то можно не обращать на него внимания. Это в большинстве случаев временное явление (одновременное выполнение нескольких ресурсоемких задач). В том числе потребление ресурсов ПК другими приложениями.
С другой стороны, если сообщения частые, то это говорит, о хронической нехватке ресурсов. Стоит рассмотреть вопрос об упрощении проекта или замене ПК.
Одного сообщения CALCLOOP BIG для закрытия RTM недостаточно.
eliseysergeevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9553
отправлено / posted
В общем ситуация повторилась. В tm6_log есть следующие сообщения: -- LAOD64 [426d6495][512:200000] Nov 9 2023{090224} ERR-RTM 00000000[FA01],EMS_GENERIC_EINTR,некорректный останов INF-RTM 00000512[0],Старт ERR-RTM 00001163[FB01], EMS_CALCLOOP_BIG -- Далее я систему перезапустил и появились следующие строки: -- LAOD64 [426d6495][512:200000] Nov 9 2023{090224} ERR-RTM 00000000[FA01],EMS_GENERIC_EINTR,некорректный останов INF-RTM 00000512[0],Старт
значит система просто вылетает? а CALCLOOP BIG не причём? Просто это единственное за что можно зацепиться, к тому же ситуация повторилась с одинаковыми записями в tm6_log.
отправлено / posted
Вы используете релиз 7100. На текущий момент актуальный релиз 7.1.0.1: http://www.adastra.ru/news/scada_tm7701/ В этом релизе вносилось много изменений. Рекомендуем обновиться до актуального релиза. Скачать его можно в Личном кабинете.
После обновления проследите, уйдет ли проблема. Если останется, для анализа пришлите на электронную почту техподдержки сам проект и папку узла проекта целиком после вылета.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |