Автор / Author Тема / Topic: Восстановление связи по МЭК-104
PRO100
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9708


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PRO100           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Мы считываем данные с двух контроллеров по протоколу МЭК-104 (передача спорадическая), Ethernet. После запуска RTM данные стабильно принимаются. Но если отключается, а затем снова включается передающий контроллер, либо отключается и вновь подключается кабель Ethernet, то автоматического восстановления связи не происходит.
Подскажите, пожалуйста, как настроить канал связи, чтобы происходило её автоматическое восстановление без перезапуска RTM.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
У нас есть видеоурок
https://www.tracemode.ru/support/articles/stnd_prot_video

Уточните, в Вашем проекте что показывают каналы Link и Diagnostic?

Сообщения / Posts 17347 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PRO100
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9708


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PRO100           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видеоурок пригодился, спасибо.
Вот типичная ситуация: происходит применение новой конфигурации опрашиваемого контроллера (PLC).
При этом сам перезапуск PLC длится максимум 10 секунд.
Для дополнительного контроля связи мы читаем значение секунд из PLC.
Если в течение 3 секунд значение не меняется, считаем, что связь с PLC потеряна.
По времени всё выглядит примерно так:
1. Всё работает, связь есть, Link=1, Diag=2
2. Начало перезапуска PLC, через 3 сек алгоритм в TraceMode фиксирует потерю связи (сек не меняются), Link=1, Diag=2
3. Примерно на 18-й секунде Link=64, Diag=2
4. Ещё через 60 сек связь восстанавливается, Link=1, Diag=2, снова получаем значение секунд от PLC
К тому же, связь то с первым, то со вторым PLC пропадает периодически. Наши коллеги на объекте пока просто фиксируют эти моменты.
При перезапуске RTM с проектом, связь восстанавливается моментально.
Основной вопрос в том, как нам ускорить реакцию на пропадание связи?
Например, как только мы зафиксировали останов значения секунд от PLC, предпринять какие-то программные действия.
Объект МО, и, конечно, пропадание связи почти на полторы минуты никого не устраивает.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PRO100
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9708


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PRO100           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, 24/12/2024 после звонка в поддержку отправил проект на hotline@adastra.ru
Пока никакого ответа не получил.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2