Kharin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9628
отправлено / posted
Добрый день. Уже в процессе столкнулись с неочевидной проблемой при обмене данными между ПЛК и ЛинМРВ. ПК на Ред ОС, в целом все пошло сразу и не обратили внимание в начале, что есть достаточно большой лаг по времени при отправке команды по модбасу. Чтение происходит как буд-то быстрее. ПЛК не причем, проверили подкинув прост обычную панель ЧМИ. Уже позже создали проект вообще с одним каналом на чтение и одним на запись - в целом результат такой же очень меделно, после нажатия до 3-4 секунд. При этом проект Trace Mode предварительно отладку проходил на одной машине, а в качестве ПЛК выступал софт "Modbus Slave" где все происходило моментально. Собственно, вопрос, сталкивался ли кто-то с подобным, и если да, какие настройки потребовались на стороне Линукса, возможно у нас не все настроено именно в ОС. Спасибо.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
"При этом проект Trace Mode предварительно отладку проходил на одной машине, а в качестве ПЛК выступал софт "Modbus Slave""
Kharin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9628
отправлено / posted
Да, все на одной машине. Но, сегодня студенты мои проверили на разных машинах, и даже напрямую с ПК на винде к ПЛК, задержки меньше но есть. В целом быстродействие по сравнению с ЧМИ просто невооруженным глазом видно, в обе стороны. И очевидно, что проблема в Трейс Моде, а точнее в наших методах вероятно. Другой вопрос, что лаг во времени есть даже на условно пустом проекте из трех кнопок и индикаторов битовых. Тем не менее на линуксе все значительно хуже.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Здравствуйте! Какой ПЛК Вы используете? Связь между ПК и ПЛК через роутер/маршрутизатор? Есть ли преобразователи интерфейсов между ПК и ПЛК? Панель ЧМИ подключается к ПЛК по ModBus TCP?
Дополнительно, для диагностики создайте cnf-файл с ключом DBG_INFO_MDB=1 (вывод в протокол МРВ информации о подключении по Modbus TCP, в т.ч. ошибок; ) Справочная Система - Мониторы реального времени - Задание параметров работы мониторов
Вы или Ваши студенты проверяли связь "ПК1(TraceMode)-ПК2(ModBus)"? Через роутер/маршрутизатор и без ПЛК?
Пришлите ответы и сам проект на электронную почту Службы технической поддержки.
отправлено / posted
Проект и ответы получены. Анализируем. Дальнейший диалог по проблеме - через электронную почту
Сообщения / Posts 17328 | Из / From: Россия