Здравствуйте. Есть всплывающее окно с перепривязкой аргументов, соответственно к параметру "Привязка [86]" экрана прикреплён канал Call CGR. В итоге при открытии этого окна, его заголовок состоит из имени самого окна, и из аргументов этого самого канала Call CGR. Например окно называется "Технология", при его открытии заголовок получается "Технология.Arg01" или "Технология.Arg02" в зависимости от того какой аргумент выбран в Call CGR. Как это убрать? Мне надо чтобы окно называлось только "Технология"
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Заголовок только одно имя носить не может при таком механизме. Всегда будет <имя_экрана>.<имя_конечного_канала_с_данными>. Иначе не будет возможности у оператора понять откуда в данный момент работает привязка.