Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » Вопрос по возникающим событиям

   
Автор / Author Тема / Topic: Вопрос по возникающим событиям
ddm1402
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9534


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddm1402           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, подскажите существует ли возможность "отключить" сообщения о недостоверности DISCRETE-DEC?
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Недостоверность - важное качество сигнала. Просто так его "отключать" нельзя.
Зачем его "отключать"?

Сообщите категорию сообщения о недостоверности и полный текст "Сообщения".

Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddm1402
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9534


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddm1402           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Категория - ?
Сообщение - Недостоверность DISCRETE-DEC
это то что написано в событиях.
На сколько я понимаю эти сообщения генерируются автоматически системой для всех дискретных каналов у которых в атрибуте 'Отчет событий [43]' стоит ДА.
В ответ на вопрос "Зачем его "отключать"?" могу сказать, что это требование заказчика

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На сколько я понимаю эти сообщения генерируются автоматически системой для всех дискретных каналов у которых в атрибуте 'Отчет событий [43]' стоит ДА.
Нет.
Сообщение "Недостоверность" формируется для всех каналов с "Отчет Событий = да", если у этого канала был выставлен признак недостоверности (или Разработчик проекта самостоятельно установил категорию "Недостоверность" сообщению в Словаре и это сообщение сформировалось).

"Зачем его "отключать"?" могу сказать, что это требование заказчика
Повторюсь. Недостоверность - важное качество сигнала. Просто так его "отключать" нельзя.

Необходимо найти причину этого сообщения и устранить ее.

Причина недостоверности различны. Например, потеря связи с устройством.
Проще всего определить причину по сопутствующему сообщению в Отчете Событий и по состоянию канала-инициатора данного сообщения (канал чтения или записи, откуда он получает данные, есть ли ограничения и т.д.)
Например, при потере связи с устройством, у каналов связи с ним выставится признак недостоверности, а в Отчете Событий будут сообщения "Нет связи" и "Недостоверность".

[ 10.12.2024, 10:19: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ViktorMaleika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9669


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ViktorMaleika           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Та же проблема. При отсутствии связи с устройством, по всем его каналам пишет простыню из недостоверностей. В итоге для решения этой задачи создал в словаре сообщений компонент "Системный для состояния каналов" и в нём там где сообщение "Недостоверность DISCRETE-HEX" категорию сделал "Не генерируемое". Но при этом, чтобы всё же контролировать отсутствие связи с источником, в самом источнике создал канал "Диагностика" и уже по ней формирую аварии
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.