keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, хотел бы узнать подробнее о периодах пересчета, где эту информацию найти? В справке не слишком полно описан этот механизм. [Недоумение / Confused]

Но как я понимаю CALC это последовательный период пересчета. И если все каналы будут работать под CALC, это получается в одном потоке программа будет выполняться? А FAST это разделение по потокам, число потоков равно число логических процессоров - 1? Но где-то было написано, что потоки FAST выставляемые вручную в среде разработки, это не тот же FAST, что задаваемый ключом NODE_FSTAUTO. [duno / незнайка]

Просто хочется оптимизировать программу, и вот не понимаю как лучше сделать. В основном в программе чтение регистров с устройств, им я сделал CALC, так как нужно менять частоту опроса, также есть самописные программы для упаковки и переадресации регистров в Модбас сервер самого МРВ.

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- если время пересчета укладывается в период пересчета
то смысла в оптимизации нет
- при загрузки dbb файла
в файл отладки node_<>.txt пишется
LOAD:Выполнено, Ch=<кол-во каналов>,nCpu=<кол-во ядер>
- в 54 атрибуте канала CALL.math отображается
время выполнения данной программы
если время большое то установите в IDE каналу
261 режим std(jit)
- из справки( ни каких ключей задавать не надо)
цикл FAST – период в циклах FAST (задается только в ИС, CALL.SCREEN к этому не относится). В ИС можно задать до 4 потоков FAST. Номер потока FAST задает атрибут Период пересчета [5] канала (1, 2, 3 или 4, если задано значение больше, то оно приводится к этим номерам).
- NODE_FSTAUTO переводит пересчет каналов с периодом CALC.1 в доп потоки
- изменение периодов пересчета каналов в реальном
времени в большинстве случаев смысла не имеет
в дополнительные потоки

Сообщения / Posts 1011 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

подробнее о периодах пересчета, где эту информацию найти?
Описание есть во встроенный Справочной Системе - Каналы (клик по заголовку).

Там же расписано про распределение нагрузки по ядрам процессора.

Просто хочется оптимизировать программу, и вот не понимаю как лучше сделать.
Опишите максимально подробно решаемую задачу, можно на электронную почту технической поддержки (см. Личный Кабинет). Особенно интересует цель механизма "нужно менять частоту опроса "

[ 24.08.2026, 09:16: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17674 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2