Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » Синхронизация

   
Автор / Author Тема / Topic: Синхронизация
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, хотел бы уточнить по поводу синхронизации.

В настройках узла мы можем прописать адрес по которому будет осуществляться синхронизация с резервом.

Но можно ли сделать синхронизацию по двум интерфейсам? Чтобы получилось кольцо?

Я пробовал через точку с запятой вводить два адреса, брался первый. Выключал первый, второй вроде как не подрубался.

Такая синхронизация решила бы очень много проблем.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Видео-уроки по резервированию
https://www.tracemode.ru/products/articles/redund

Но можно ли сделать синхронизацию по двум интерфейсам?
Прошу ознакомиться со встроенной Справочной Системой - Разработка проекта в ИС - Операции в ИС - Редактирование структуры проекта - Задание параметров узла (или просто откройте узел на редактирование (вкладка "Основные") и нажмите F1)

При штатном резервировании синхронизация, по умолчанию, производится по любому доступному сетевому интерфейсу (приоритет заданному).
Можно ограничить данный механизм на фиксированный IP-адрес (см. описание чекбоксов "фиксированный ip-адрес").

Дополнительно, можно настроить обмен статусами двух резервируемых узлов по RS (во избежание ошибочного переключения в режим WORK обоих узлов при потери связи по Ethernet).

[ 29.10.2026, 11:48: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мне нужно сделать алгоритм переключения с основного на резервный, штатного не хватает.

И как я понимаю сперва мы выключаем автоматическое переключение в переменной s1516, параметр 7, чтобы не было коллизий с алгоритмом моим.

И далее управляем статусами узлов уже через переменные s1400 для основного и резервного (ShortStatus), а не через s1516 (status)?

Но вопрос вот в чем, можно ли полностью выключить штатное переключение с основного на резерв? Чтобы это не мешало моей схеме работать?

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите, что именно не хватает Вам в штатном механизме переключения с основного на резервный?
Можно электронным письмом на техническую поддержку.

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я почту не могу найти у Вас.

Во-первых, мне нужно переключаться с основного на резервный в зависимости от выбора РСУ. Потому что если РСУ будет писать команды в резервный узел, управления не будет. Так как у меня и читает и пишет только узел в режиме WORK, а TRACE синхронизируется.

Во-вторых при потере связи с подстанцией (большое количество устройств), нужно перейти на резерв безударно.

А в штатном режиме переключение работает, только если статус основного стал не WORK, как я понимаю.

И вот хочется отказоустойчивую схему, с безударным переходом.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Электронная почта Службы технической поддержки указана в Личном Кабинете (слева должен быть пункт "Получить поддержку")

мне нужно переключаться с основного на резервный в зависимости от выбора РСУ.
(упрощенно) Резервирование является комплексом из непосредственно определения статусов узлов (себя, партнера и остальных узлов), управления статусами узлов и синхронизацией данных.
Если предполагается одну из составляющих исключить из штатной процедуры и управлять самостоятельно (тем же РСУ), то будьте готовы внести изменения в остальные компоненты общего комплекса.

Зачем переключать статусы узлов вручную? Система самостоятельно определяет наличие/отсутствие узла-партнера и его статус.

Потому что если РСУ будет писать команды в резервный узел, управления не будет.
Если предполагается использовать РСУ как более верхний уровень системы автоматизации, чем непосредственно SCADA, то РСУ должен, как минимум, знать текущий статус узлов. В этом Вам поможет s1400.

Так как у меня и читает и пишет только узел в режиме WORK, а TRACE синхронизируется.
В зависимости от настроек резервируемых узлов, узел в статусе TRACE может быть настроен на параллельное чтение с узлом WORK (если УСО поддерживает несколько подключений одновременно).
Иначе, ведомый узел (TRACE) будет получать данные от ведущего (WORK) с некоторым "запаздыванием синхронизации" (время на передачу синхронизируемой информации, синхронизируемые параметры настраиваются в системе, включая синхронизацию при запуске узла)

Управление только через ведущий узел. Если необходимо параллельное управление, то используйте не резервируемую систему, а распределенную.


Во-вторых при потере связи с подстанцией (большое количество устройств), нужно перейти на резерв безударно.
Основная задача "горячего" резервирования заключается в минимизации влияния выхода из строя основного компонента с последующим переходом на резервный.

Потеря связи с подстанцией и переход на резерв...
Если МРВ входит в состав подстанции (т.е, при потере связи с подстанцией теряется связь с МРВ), то ведомый узел (TRACE) определит факт потери связи с ведущим (временные параметры определения потери и перехода могут быть дополнительно заданы в настройках узла) и переключит свой статус с TRACE на WORK.
Если МРВ не входит в состав подстанции (т.е., при потере связи с подстанцией связь с МРВ сохраняется, но сам МРВ теряет связь с УСО), то можно (если настроить источники) непосредственно ведущий узел переключить на резервную подстанцию.

И вот хочется отказоустойчивую схему, с безударным переходом.
Резервирование в Trace Mode 7 при штатных настройках позволяет создать отказоустойчивую систему с безударным переключением. В ряде случаев, может потребоваться точечная настройка. Вы можете прислать на электронную почту технической поддержки более подробное описание решаемой задачи.

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator