Но можно ли сделать синхронизацию по двум интерфейсам? Прошу ознакомиться со встроенной Справочной Системой - Разработка проекта в ИС - Операции в ИС - Редактирование структуры проекта - Задание параметров узла (или просто откройте узел на редактирование (вкладка "Основные") и нажмите F1)
При штатном резервировании синхронизация, по умолчанию, производится по любому доступному сетевому интерфейсу (приоритет заданному). Можно ограничить данный механизм на фиксированный IP-адрес (см. описание чекбоксов "фиксированный ip-адрес").
Дополнительно, можно настроить обмен статусами двух резервируемых узлов по RS (во избежание ошибочного переключения в режим WORK обоих узлов при потери связи по Ethernet).
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886
отправлено / posted
Мне нужно сделать алгоритм переключения с основного на резервный, штатного не хватает.
И как я понимаю сперва мы выключаем автоматическое переключение в переменной s1516, параметр 7, чтобы не было коллизий с алгоритмом моим.
И далее управляем статусами узлов уже через переменные s1400 для основного и резервного (ShortStatus), а не через s1516 (status)?
Но вопрос вот в чем, можно ли полностью выключить штатное переключение с основного на резерв? Чтобы это не мешало моей схеме работать?
Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Подскажите, что именно не хватает Вам в штатном механизме переключения с основного на резервный? Можно электронным письмом на техническую поддержку.
Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886
отправлено / posted
Я почту не могу найти у Вас.
Во-первых, мне нужно переключаться с основного на резервный в зависимости от выбора РСУ. Потому что если РСУ будет писать команды в резервный узел, управления не будет. Так как у меня и читает и пишет только узел в режиме WORK, а TRACE синхронизируется.
Во-вторых при потере связи с подстанцией (большое количество устройств), нужно перейти на резерв безударно.
А в штатном режиме переключение работает, только если статус основного стал не WORK, как я понимаю.
отправлено / posted
Электронная почта Службы технической поддержки указана в Личном Кабинете (слева должен быть пункт "Получить поддержку")
мне нужно переключаться с основного на резервный в зависимости от выбора РСУ. (упрощенно) Резервирование является комплексом из непосредственно определения статусов узлов (себя, партнера и остальных узлов), управления статусами узлов и синхронизацией данных. Если предполагается одну из составляющих исключить из штатной процедуры и управлять самостоятельно (тем же РСУ), то будьте готовы внести изменения в остальные компоненты общего комплекса.
Зачем переключать статусы узлов вручную? Система самостоятельно определяет наличие/отсутствие узла-партнера и его статус.
Потому что если РСУ будет писать команды в резервный узел, управления не будет. Если предполагается использовать РСУ как более верхний уровень системы автоматизации, чем непосредственно SCADA, то РСУ должен, как минимум, знать текущий статус узлов. В этом Вам поможет s1400.
Так как у меня и читает и пишет только узел в режиме WORK, а TRACE синхронизируется. В зависимости от настроек резервируемых узлов, узел в статусе TRACE может быть настроен на параллельное чтение с узлом WORK (если УСО поддерживает несколько подключений одновременно). Иначе, ведомый узел (TRACE) будет получать данные от ведущего (WORK) с некоторым "запаздыванием синхронизации" (время на передачу синхронизируемой информации, синхронизируемые параметры настраиваются в системе, включая синхронизацию при запуске узла)
Управление только через ведущий узел. Если необходимо параллельное управление, то используйте не резервируемую систему, а распределенную.
Во-вторых при потере связи с подстанцией (большое количество устройств), нужно перейти на резерв безударно. Основная задача "горячего" резервирования заключается в минимизации влияния выхода из строя основного компонента с последующим переходом на резервный.
Потеря связи с подстанцией и переход на резерв... Если МРВ входит в состав подстанции (т.е, при потере связи с подстанцией теряется связь с МРВ), то ведомый узел (TRACE) определит факт потери связи с ведущим (временные параметры определения потери и перехода могут быть дополнительно заданы в настройках узла) и переключит свой статус с TRACE на WORK. Если МРВ не входит в состав подстанции (т.е., при потере связи с подстанцией связь с МРВ сохраняется, но сам МРВ теряет связь с УСО), то можно (если настроить источники) непосредственно ведущий узел переключить на резервную подстанцию.
И вот хочется отказоустойчивую схему, с безударным переходом. Резервирование в Trace Mode 7 при штатных настройках позволяет создать отказоустойчивую систему с безударным переключением. В ряде случаев, может потребоваться точечная настройка. Вы можете прислать на электронную почту технической поддержки более подробное описание решаемой задачи.
Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |