Добрый день! Согласно Вашей статьи "https://www.tracemode.ru/products/articles/alarms" указано о наличии "экспорт событий в XML- или TXT-файлы. SCADA TRACE MODE 7 имеет функции audit trial по FDA 21 CFR Part 11.",
мы имеем -
Основные требования 21 CFR Part 11
Стандарт охватывает три ключевых блока.

Контроль доступа и идентификация пользователей. Каждый пользователь системы должен иметь уникальный логин и пароль. Права доступа разграничиваются по уровням: оператор, супервизор, администратор. Совместное использование учётных данных недопустимо. Большинство современных приборов реализуют четырёхуровневую систему управления полномочиями.

Audit trail — контрольный журнал. Любое действие в системе — измерение, изменение параметра, удаление записи, вход/выход пользователя — должно автоматически фиксироваться с указанием даты, времени, идентификатора пользователя и содержания изменения. Записи контрольного журнала не должны поддаваться редактированию или удалению. Именно это требование чаще всего становится камнем преткновения: прибор может сохранять результаты, но не вести audit trail — и тогда данные формально ненадёжны.

Электронные подписи. Если регламент предусматривает подпись ответственного лица (например, подтверждение результата аналитиком или выпускающим специалистом), электронная подпись должна быть уникально связана с конкретным пользователем, содержать дату и время подписания и не допускать передачи другому лицу.

По факту что мы можем?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- Контроль доступа и идентификация ... да
- изменение параметров да
- login/Logout итп да
- защита журналов( отчет тревог/системный отчет тревог = да
Электронные подписи чего ?

Сообщения / Posts 1013 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2