Такой вот глюк обнаружился!
В mrt7 версии 9 не обрабатываются процедуры управления для каналов не управления.
Переносили процедуры в каналы типа УПРАВЛЕНИЯ и начинало работать. Как понимать?
Нововведение?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Указанная корректировка функциональности МикроМРВ, введенная с релиза 5.07, была вынужденной и связана с тем, что из-за добавления новых функций в условиях недостаточной памяти необходимо было изменить работу с каналами. Соответствующие сообщения помещены в Справочную систему.
Мы очень сожалеем, что в некоторых случаях это привело к дополнительным затратам по адаптации готовых проектов.
Для сокращения времени на адаптацию проекта необходимо сделать следующее:
1) открыть стандартный объект УПРАВЛЕНИЕ;
2) сохранить в файлы все каналы из этого объекта с подтипом, отличным от УПРАВЛЕНИЕ;
3) вставить сохраненные каналы в тот же объект;
4) изменить подтип вставленных каналов на УПРАВЛЕНИЕ;
5) отключить вызовы программы в процедурах управления каналов-оригиналов.

Сообщения / Posts 17107 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2