Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » О ключе запуска МикроМрв

   
Автор / Author Тема / Topic: О ключе запуска МикроМрв
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Нас очень интересуют следующие моменты при запуске
МикроМРВ-5.09
1.Что означают записи в лог-файле при запуске профаилера М3_Е: FBD DLL not found fbd00.dld -fbd9.dll?Хотя нужные Нам блоки вроде бы работают.
2.Назначение файла (N).idm -зачем нужно сохранять
в него переменные FBD-блоков.
3.Каково оптимальное знчение ключа IDMS=q.
Заранее благодарны за ответ.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1.Записи в лог-файле при запуске профайлера М3_Е: FBD DLL not found fbd00.dld -fbd9.dld предупредительные. Они сообщают, что в проекте не найдены модули пользовательских блоков, написанных на C++. Если Вы таких модулей в проект не закладывали, на это сообщение не надо обращать внимания.
2.Внутренние переменные ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ БЛОКОВ, НАПИСАННЫХ НА FBD, нужно сохранять в том случае, если при последующих перезагрузках микроМРВ их значения могут оказаться существенными для контроля и управления объектом.
3.Оптимального значения ключа IDMS=q указать нельзя. Оно определяется количеством сохраняемых
внутренних переменных ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ БЛОКОВ, НАПИСАННЫХ НА FBD - количеством блоков, количеством их вызовов в FBD, количеством переменных в каждом блоке. Каждая переменная - 4 байта.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2