Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137
отправлено / posted
Коллеги, прошу помощи. Кто работал с МикроМРВ и аналогами MicroPC 6040 от Fastwel(RTU-188, CPU-188) или недорогими других фирм. На сайте АдАстры они помечены как non-tested. Требуется функционирование МикроМРВ GSM+. Можно по e-mail: bob-nn@narod.ru. Заранее благодарен. Владимир Масленников.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Кузнецов В.С.
unregistered
отправлено / posted
Работа МикроМРВ GSM+ была оттестирована на модуле ICOP-6015 фирмы ICP CON. По своим характеристикам он достаточно близок к Вашему модулю. Обращайтесь, пожалуйста с вопросами.
отправлено / posted
Необходимо использовать модули микроМРВ GSM+ именно для этого типа процессоров (86/88).
Сообщения / Posts 17319 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137
отправлено / posted
Спасибо за оперативную помощь. Предполагаем использовать МикроМРВ GSM+ в управлении и мониторинге канализационных перекачек. Прошу сообщить также, каким образом осуществлялось подключение дискретных и аналоговых внешних сигналов аппаратно(GPIO, PC104,I-7000 и пр.) и позволял ли это МикроМРВ GSM+. С уважением Владимир Масленников
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Кузнецов В.С.
unregistered
отправлено / posted
Модули серии I-7000 подключались через конвертер 7520, т.к. модуль ICOP-6015 требует контроля передачи по интерфейсу RS-485, а I-7520 делает это автоматически.
IP / IP: IP адрес / IP address |
Bob
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 137
отправлено / posted
Не понял по поводу контроля передачи. В ICOP-6015/16 вроде бы есть RS485 (2 pin разъем J8). В. Масленников
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Кузнецов В.С.
unregistered
отправлено / posted
Для контроля направления обмена данными в ICOP для интерфейса RS485 (COM2) используется флаг RTS. Т.е. при передаче данных этот флаг программно (а не автоматически, как в случае с RS-232)устанавливается в 1, при приеме - в 0.