YaoWenxin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 447


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for YaoWenxin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
I create a node for MicroRTM. First I created 256 digital channels. Then I created 257 Analog channels. When I launch MicroRTM under MS-DOS, The MicroRTM program(jf7.exe) show the message "LOAD ERR=-4". So, I delete all digital channels and launch MicroRTM again. But I find the MicroRTM still show the message of "LOAD ERR=-4". I have done a lot of work on analog channels. so I did not want to recreate my project. How can I resolve this problem?
Сообщения / Posts 1 | Из / From: China  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Since, the lagest channel's index in Your project is greater than 1024 it is not correct to use launching key c00 (11-th and 12-th bit set 1) for Micro RTM, because 11-th bit number set in 1 limits channels number to 1024. To make Micro RTM possible process up to 4096 channels You should use key 800 (11-th bit set 0).
For additional information see "Running micro RTM "section in electronic documentation.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2