Какие таймауты лучше установить в параметрах узла для Микро МРВ контроллера МФК (AI МФК и Преобразование) и нужно ли их устанавливать? Платы аналогового ввода работают и при нулевых таймаутах.
Остальные таймауты имеют значения в случае использования МФК?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тайм-ауты для оцифровки и мультиплексирования аналоговых сигналов имеют по умолчанию ненулевые значения. Для контроллеров МФК специально устанавливать тайм-ауты для плат AI не нужно.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2