Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » run-time error M6104

   
Автор / Author Тема / Topic: run-time error M6104
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Через некоторое время (от секунд до десятков минут) после запуска Микро МРВ возникает ошибка в контроллере:

run-time error M6104: MATH
- floating-point error: overflow

(данные строки появляются в терминальной программе)
При этом Микро МРВ корректно завершает свою работу, лог работы профайлера Микро МРВ:

Professional Editional
MRT 5.11a
MFC,TKM,Teconik OEM version
Adaptive control Yes
Modal control Yes
Auto turning Yes
INFO:Load Starting... C:\PROJECT\orenb_25\cont_MFK.dbb
INFO:Detected DOS = <1558 616>
INFO:Found 587 channels
FBD_DLL not found fbd1.dld
FBD_DLL not found fbd2.dld
FBD_DLL not found fbd3.dld
FBD_DLL not found fbd4.dld
FBD_DLL not found fbd5.dld
FBD_DLL not found fbd6.dld
FBD_DLL not found fbd7.dld
FBD_DLL not found fbd8.dld
FBD_DLL not found fbd9.dld
NET:VECTOR 5C found
NET:NCB for AutoSend = 5
NET:NCB for AutoSend float value = 2
NET:NCB for SendToNet = 1
NET:NCB for CopyFrom = 1
NET:NCB for Registrator = 0
NET:NCB for Recieving = 14
NET:iname ARG@@S2
NET:gname ARG@@S°
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
with 0 number
NET:init 0 adapter
INFO: LoadTime=4.39s CalcPeriod=200ms
INFO: resolution=0.05
NET:starting...
RTM:math kernel starting...
INFO: start time is 0 s
JRT:timer constant is = <-6036 e86c>
SCREEN load error screen.000
Load fbd_rate.dld
Load fbd_reg.dld
INFO:work mode
NET:info:allocate memory for response
INFO:stoping...
JRT: mem lock 3626 1752
NET:total NCB send 1167,error 0 = 0
NET:total NCB recieve 1650,error 0 = 0
NET:rasf=68 rash=70 = 0
NET:SendToNet:send 3,recieve 6 = 0
NET:CopyFromNet:request 137,response 341 = 0
INFO: stop time is 0.06 s
INFO:number of calculation = 342
END OF WORK

Чем может быть вызвана эта ошибка?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вы используете какие-либо адаптивные алгоритмы в FBD?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет, адаптивные алгоритмы в FBD не используются, хотя Микро МРВ поддерживает их использование.
Видимо, причина была в том, что на вход IT блока динамической балансировки (SSWT) в одном из алгоритмов подавалось значение больше 1, в некоторых случаях это приводило к данной ошибке...

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - эту ситуацию мы уже исправили в релизе 5.12.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 5.12 Микро МРВ? Где бы его взять? У нас только 5.11. Инструменталка и МРВ у нас обновлены до 5.12.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите, пожалуйста, письмо на адрес техподдержки с просьбой обновить микроМРВ до релиза 5.12 с обязательным указанием регистрационного номера имеющейся у Вас лицензии на МикроТМ.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Новую версию техподдержка Текона прислала, но с оговоркой "у нас данная версия тестирование еще не проходила" [Усмешка / Big Grin] В связи с этим вопрос - есть ли еще какие-либо существенные изменения в версии Микро МРВ 5.12 по сравнению с 5.11 , из-за которых стоило бы переходить на новую "нетестированную" версию?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Особо больших объемов исправлений не было, поэтому можете попробовать заменить в Микро МРВ 5.11 только файлы dld из 5.12.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нам обновили только Микро МРВ - exe файлы. Файлы dld оставили прежние, говорят что они не изменялись в новой версии. Самый свежий файл из этих dld - fbd_reg.dld изменен 22 марта 2002 г. Где взять обновленные версии файлов dld, на которые Вы ссылаетесь?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да там только один DLD-файл и менялся: modbus.dld, остальные все прежние с датами от 2001 и 2002 года.
ModBus Вам действительно критичен? Если да - то можем выслать его Вам по E-mail.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
modbus нам не критичен. Нас интересует как избежать ситуации, описанной в этой теме. Файл Микро МРВ мы обновили, сейчас запускаем модуль m3_e.exe без поддержки адаптивного регулирования версии 5.12. Ошибка (в случае, если на вход IT блока динамической балансировки (SSWT) в одном из алгоритмов подается значение больше 1) повторяется. Выше Вы сообщили, что данная ошибка устранена в версии 5.12. Что еще нам нужно обновить?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В справочной системе по блоку SSWT про вход IT сказано: "Это значение должно удовлетворять условию 0<= IT < 1;". Почему оно у Вас становится вдруг больше 1? Ведь при этом так или иначе система упадет, потому как произойдет переполнение памяти по параметру типа FLOAT - просто раньше он падал сразу же при подаче значения > 1, а теперь не сразу, но все равно упадет - тут уж ничего не поделаешь. Вам лучше ввести контроль достоверности данных для Вашего алгоритма и придерживаться ограничений, которые мы декларируем для данного блока.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2